请教:管径是按风机盘管额定流量叠加计算?
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2008年01月24日 17:09:55
来自于 采暖供热
只看楼主

小弟最近很困惑,我们在选风机盘管的是按中档冷量计算的,如果按风机盘管额定流量叠加选管径,必然大于按房间实际冷负荷算的管径,不知道各位前辈如何计算的?

小弟最近很困惑,我们在选风机盘管的是按中档冷量计算的,如果按风机盘管额定流量叠加选管径,必然大于按房间实际冷负荷算的管径,不知道各位前辈如何计算的?
免费打赏
wojiaoshenme
2008年01月24日 20:55:15
2楼
应该按计算冷负荷计算管径,但为了省事,我们也按风机盘管额定流量计算,管径大点投资增加很少,对于运行很有利
回复
lsaping
2008年02月24日 22:58:18
3楼
同感
回复
pastor163
2008年02月25日 09:53:10
4楼
去看看陆耀庆手册的811页吧
回复
langlan998
2008年02月26日 09:00:22
5楼
学习中!!!!!!!!!!!!