何谓双电源末端切换何谓电源末端______那一级算得上是电源末端请高手们来相互讨论.在规范中是没有明确说明的.
何谓双电源末端切换
何谓电源末端______那一级算得上是电源末端
请高手们来相互讨论.在规范中是没有明确说明的.
2楼
个人理解:基本在视线之内的最后一级配电箱处。
回复
3楼
呵。。大师现在说话越来越深奥了。。
回复
4楼
基本在视线之内的最后一级配电箱处
一些控制箱比如说正压风机控制箱算是最后一级控制箱吗??
如果控制箱中的电源进线开关是负荷开关,或刀开关,,也算是末级开关箱吗??
回复
5楼
本人认为最后一级开关箱双电源切换必须要求开关箱内是断路器,,,才能算是末开关箱,,,
回复
6楼
高规有对末端的解释。指设备的就地配电箱。
回复
7楼
高规有对末端的解释。指设备的就地配电箱。
如果设备就地配电箱没有空开算末端的话,,,双电源切换如何进行
所以本人认为末端箱应为最后一级空开所在的箱子
回复
8楼
配电箱与控制箱是两个不同的概念,所有的设备都会有配电箱,但不是所有的设备都有控制箱,有的是设备配电箱与控制箱制作在一块,因此,末端切换可以在最末一级配电箱处,而不是必须在设备控制箱内切换,比如:电梯是在机房配电箱内切换,而不是、也不可能是在电梯控制箱内切换。所以在04DX002-13上有了一个更明确的解释“最末一级配电箱:指负荷附近的直配电源箱或上述设备控制箱”这是目前为止对末端配电箱最权威的解释了。这与进线开关电器型式没有直接关系,相反,在末端切换箱后最好不要再有过载作用于切断等保护电器。
回复
9楼
末端就是指设备现场贝
回复
10楼
所以在04DX002-13上有了一个更明确的解释“最末一级配电箱:指负荷附近的直配电源箱或上述设备控制箱”这是目前为止对末端配电箱最权威的解释了。这与进线开关电器型式没有直接关系,相反,在末端切换箱后最好不要再有过载作用于切断等保护电器。
在末端切换箱后最好不要再有过载作用于切断等保护电器。
这句话中说明末端箱后面线路最好不要有过载作用于切断等保护电器..也就是说最好不要有空气开关!!!
本人认为消防末端双电源切换后不应再装设空气开关,,,但可以装设刀开关(维修用) 同意本观点吗??~!!!
回复
11楼
开关箱与控制箱的严格区分在哪里
回复