土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片温度测量点与测量方法

铜铝复合暖气片温度测量点与测量方法

发布于:2018-06-07 16:43:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

??新房第一次使用铜铝复合暖气片采暖,一般都不会达到供暖温度的,所以得需要业主自己进行测试的,那么铜铝复合暖气片该如何测试啦?暖气散热片十大品牌

??一、铜铝复合暖气片测量点的确定

??房间使用面积不大于16m2时,铜铝复合暖气片温度测量点应选择距离外墙内表面不小于(1.5±0.05)m,距离内墙表面不小于(1.0±0.05)m,距地面正上方(1.4±0.05)m范围内的位置作为测量点。房间使用面积大于16m2时,应进行多点温度测量,金旗舰了解到测量点的选择应按5.1.1.1所确定范围内均匀选取5点进行测量。如被测房间使用面积过小,铜铝复合暖气片测量点位置无法处于5.1.1.1所确定范围内时,选取房间的几何中心为测量点。

??二、铜铝复合暖气片温度测量

??1.单点铜铝复合暖气片测量

??用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.1确定的测量点上,使温度测量器具处于正常工作状态,仪表显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次。测量结果按公式(1)和公式(2)计算。

??2.多点铜铝复合暖气片测量

??用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.2确定的5个测量点上,使温度测量器具处于正常工作状态,仪表显示值在10min内变化不超过0.2℃时开始读数,每分钟内5个测量点依次读数一次,共计3次。测量结果按公式(3)、公式(4)和公式(5)计算。

??3.日常铜铝复合暖气片室温监测

??日常铜铝复合暖气片室温监测时宜选用符合表1技术要求的温度测量仪器。铜铝复合暖气片测量点应设于室内活动区域,且距楼层地面高度700mm~1800mm范围内的位置。铜铝复合暖气片温度测量器具显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次。铜铝暖气片和钢制暖气片

新房第一使用铜铝复合暖气片难免不能达到供暖温度标准,不是铜铝复合暖气片的原因,而是集中供暖系统的原因。

暖气散热片十大品牌:http://www.jinqijian.com/nuantongbaike/changjianwenti/201412056108.html

铜铝暖气片和钢制暖气片:http://www.jinqijian.com/nuanqicaizhi/

http://www.jinqijian.com/xinwen/qiyexinwen/2018060710565.html

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高效铜铝复合暖气片如何选择

??一款散热效率高的铜铝复合暖气片,能让家里的采暖费用下降10%,所以选择铜铝复合暖气片的时候,一定要选择散热效率高效的,那么如何选择到散热效率高效的铜铝复合暖气片啦?? ?高效铜铝复合暖气片如何选择? ?1、铜铝复合暖气片的水流循环速度和模式。? ?由于暖气的供热过程是由热水带来的热量通过对流,将热量传递给铜铝复合暖气片内壁,然后内壁靠导热把热量传递给外壁,最后外壁通过对流换热把大部分热量传递给周围较冷的空气,又通过一部分辐射把一小部分传递给室内的物体和人,完成整个的热传导,因此,循环的快,室内温度升温就快,反之亦然!所以,用户在选择时候可以选择一些大水道或者双水道的铜铝复合暖气片,循环流速更快!金旗舰铜铝复合暖气片现在基本上都采用大水道设计,充分的提升了水流的循环速度,极大的提升了铜铝复合暖气片的散热效率。?

回帖成功

经验值 +10