现场四台鼓风机 一台是90kW 变频运行 我功率因数取0.9 平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多 让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了
现场四台鼓风机 一台是90kW 变频运行 我功率因数取0.9 平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多 让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了