《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 (在这条中设计概念:设计工作压力) 《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观, 综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。
《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。
(在这条中设计概念:设计工作压力)
《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观,
综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。
设计工作压力:满足系统最不利点工作压力;
系统工作压力:≥1.2*设计工作压力。
对于系统管材选择也是根据系统工作压力(1.2倍设计工作压力)。
对于一类高层建筑,建筑高度65m,地下一层-5m,消火栓栓口压力0.35MPa,设计工作压力:65+5+35+8=113m,即系统工作压力不小于1.2*113=135.6,取1.4MPa。
所以消防管道管材按系统工作压力大于1.2MPa选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。
结论:对于一类高层建筑,建筑高度大于60m,设计工作压力大于1.0MPa,系统工作压力大于1.2MPa,管材选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。
这是我对于最近项目应用的一点体会,请各位大神给予指教!上述是否有不合适的地方请指教!
另外,对于《自喷验收规范》中的试验压力就是设计工作压力的1.5倍,而《新消规》中的试验压力为系统工作压力的1.5倍,这两者中还是存在差异的,具体设计中应以哪个为准呢?大神有没有遇到这种问题?