关于消防系统设计工作压力和系统工作压力
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2018年06月12日 11:19:07
只看楼主

《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 (在这条中设计概念:设计工作压力) 《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观, 综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。

《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

(在这条中设计概念:设计工作压力)

《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观,

1.png

综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。

设计工作压力:满足系统最不利点工作压力;

系统工作压力:≥1.2*设计工作压力。

对于系统管材选择也是根据系统工作压力(1.2倍设计工作压力)。


对于一类高层建筑,建筑高度65m,地下一层-5m,消火栓栓口压力0.35MPa,设计工作压力:65+5+35+8=113m,即系统工作压力不小于1.2*113=135.6,取1.4MPa。

所以消防管道管材按系统工作压力大于1.2MPa选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。

结论:对于一类高层建筑,建筑高度大于60m,设计工作压力大于1.0MPa,系统工作压力大于1.2MPa,管材选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。

这是我对于最近项目应用的一点体会,请各位大神给予指教!上述是否有不合适的地方请指教!


另外,对于《自喷验收规范》中的试验压力就是设计工作压力的1.5倍,而《新消规》中的试验压力为系统工作压力的1.5倍,这两者中还是存在差异的,具体设计中应以哪个为准呢?大神有没有遇到这种问题?

免费打赏
0张杨0
2019年08月05日 10:57:09
14楼

学习一下

回复
扛驴狂奔
2020年04月13日 16:58:23
15楼

最不利的状况应该是1.4倍的设计压力,但是按图集里面说还要加水池的部分深度

回复
cof1592664513964
2020年06月20日 22:49:32
16楼
8是消防水池最高水位与水泵吸水口的高度差
回复
心平气和1118
2020年06月24日 22:11:22
17楼

很好的资料,仔细学习了。

回复
无能为力啊
2020年09月03日 11:24:30
18楼

那么生活加压系统也是有系统工作压力和设计工作压力两个概念吗?

回复
guojianhua2011
2021年01月22日 17:07:22
19楼

65 5 35 8,     8是什么?

回复
依然任性
2021年08月31日 12:12:20
20楼

思路是对的。先确定设计工作压力,然后在根据120%~140%计算出0流量时的泵的压力,在加上水池水深,就是系统工作压力,然后可以选择管材了!!!!但是我比较疑惑的是,一般整个住宅小区都是用的一套消防系统,那是不是小区内所有的建筑单体,比如小区内的3层的物业用房,是不是也要按照这个系统压力选则管材。。再者如果住宅分区了,是不是所有的区也都要按照这个系统压力来选择管材!!如果真是这样,,那岂不是泵选定了以后,整个消防系统的管材都是统一的了,即使只有3层的办公,也需要热浸镀锌加厚或者无缝钢管。。。。。

依然任性:即使在3层的办公或者住宅低区设置了减压设施,那能减少系统压力吗???我只知道减压阀或者孔板能减动压和静压,,不知道能不能减系统压力。。。

hetae

神想法,压力除了动压,静压还有其他的压力吗?

回复

相关推荐