结构设计-短肢剪力墙结构?
liuhongwu2005
2008年01月25日 10:35:50
只看楼主

在剪力墙结构的设计中,常常有的墙肢截面高度与厚度之比不大于8.然而,像这种结构在pkpm计算中定义结构类型时:是定义剪力墙还是短肢剪力墙结构有没有一个明确的概念定义?<<高规>>第7.1.2条及其条文说明我看有点不明不白!!请教高手们支支招?明确一下概念?还有pkpm中短肢墙结构不知道其内核是如何是如何划分的?

在剪力墙结构的设计中,常常有的墙肢截面高度与厚度之比不大于8.
然而,像这种结构在pkpm计算中定义结构类型时:是定义剪力墙还是短肢剪力墙结构有没有一个明确的概念定义?
<<高规>>第7.1.2条及其条文说明我看有点不明不白!!
请教高手们支支招?明确一下概念?
还有pkpm中短肢墙结构不知道其内核是如何是如何划分的?
免费打赏
valiant33
2008年03月27日 23:06:42
12楼
一般情况下,由短肢剪力墙所承担的第一振型底部地震倾覆力矩不小于结构总底部地震倾覆力矩的50%(也有说达到40%~50%)时,才判断为短肢剪力墙结构,如果结构中仅有少量的短肢剪力墙,则不应判断为短肢剪力墙结构
回复
wzplhlwt
2008年03月31日 17:52:32
13楼
5`8为短肢剪力墙,PKPM中分方向
回复
xiaoguilai0908
2008年03月31日 21:46:10
14楼

5楼说的对的,看短肢剪力墙承担的第一振型底部倾覆力矩不小与结构总底部倾覆力矩的50%。
回复
lovezk
2008年07月06日 16:51:36
15楼
越看越糊涂了不知道听那个的了。还有pkpm计算中定义剪力墙或是短肢剪力墙结构在计算结果中到底有什么区别呢?第一振型底部地震倾覆力矩是不是在WVO2Q.OUT这个文件里?:Q
回复
designer_tony
2008年07月06日 21:12:33
16楼
一般情况下,由短肢剪力墙所承担的第一振型底部地震倾覆力矩不小于结构总底部地震倾覆力矩的50%(也有说达到40%~50%)时,才判断为短肢剪力墙结构,如果结构中仅有少量的短肢剪力墙,则不应判断为短肢剪力墙结构
回复
kang22kang
2009年07月01日 22:46:43
17楼
感谢楼主无私的奉献,正好想学习这方面的东西啊!!!!!!!!!!!!!!
回复
denny864
2009年08月15日 10:46:45
18楼
“短肢剪力墙结构”是“短肢剪力墙较多的剪力墙结构”的简称,这个在规范上有明确的说法。规范上而且明确了短肢墙在底部所占的倾覆力矩不宜大于50%。
建研院以及国内的一些专家现在普遍的提法是占40%-50%为“较多”,因此40%以下都不应当认为是“短肢剪力墙结构”(也就是PKPM里的结构类型定义)。然而这些短肢墙在设计时按照短肢墙的要求就可以了。
我本人在做的时候尽量控制在20%以内,最多不超过30%。
回复
zizic1
2009年12月05日 19:30:09
19楼
好东西。一直对断肢剪力墙有很多疑问。
回复
sy001young
2009年12月15日 10:48:24
20楼
一直以来都搞不清楚短肢剪力墙和一般剪力墙的区别,经过那么多高手的解释,好像知道了
回复
qq_1398333215523
2015年02月02日 14:58:35
21楼
我是来旁听的!!!
回复

相关推荐

APP内打开