电气火灾监控系统行业技术发展趋势 针对以上提出的电气火灾监控的特点,电气火灾监控未来发展方向为: (1)数字网络化系统。基于全数字化的组成单元,通过总线连接,构建功能一体化分布式的网络系统,不仅是硬件间的网络连接,同时实现软件功能组件的分布配合。 (2)功能一体化系统。基于高低压电气网络,实现点/线式状态探测,实现对高低压电气设备、电缆、配电网络接点、分布式温度和漏电电流等电气安全状态参数的全方位监测。不仅适用于民用建筑电气火灾综合防控,同样适用于工业场所的电气火灾防控。

电气火灾监控系统行业技术发展趋势

针对以上提出的电气火灾监控的特点,电气火灾监控未来发展方向为:

(1)数字网络化系统。实现组成单元的智能化,实现功能的智能化(包括智能诊断、智能分析及智能预测等)。同时对外提供网络接口,实现信息的远程发布和监测。

(4)安全可视化系统。在传统文字监测及声光报警手段的基础上,提供直观的图形监控及多媒体报警手段,实现电气火灾隐患的一目了然。主要包括状态监控可视化、故障定位可视化、故障报警可视化、故障分析可视化。

在应用电气火灾监控系统中应注意的问题

加强电气火灾监控技术的应用

在新建、改建、扩建或建筑内部装修等工程中,按照有关规定合理设计、选择、安装电气火灾监控系统的产品,推广电气火灾监控技术。公安机关消防机构在进行备案抽查、消防审核、和工程验收时严格把关,在消防专项整治工作中,对存在电气火灾隐患的单位,监督单位设置电气火灾监控装置整改电气火灾隐患,对电气线路老化的要责令更换,对超负荷用电的要责令其改正,达到消除电气火灾隐患,提高电气线路和设备运行安全性。

注意电气火灾监控系统的选型

在针对不同的建筑场所进行电气火灾监控系统安装时,首先要解决一个产品的选型问题,电气火灾监控系统的产品应满足:GB 14287.1《电气火灾监控设备》、GB 14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB 14287.3《测温式电气火灾监控探测器》中相关的要求。从目前国内火灾监控系统的产品市场来看,其监控探测器的结构形式主要有三种类型:即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。

多功能漏电开关型

多功能漏电开关型电气火灾监控系统监控探测器除了自身应有的剩余电流探测(或温度探测)、报警功能外,又扩展多项功能,例如:过电流、过电压、延时送电、防雷、欠压、组网实现远程集中监控等。该类型具有保护功能多、接线少、整体度高的优点。但是由此产生的缺点是:结构复杂、成本加大、故障率偏高,特别是信号的监控、探测、分析、处理、报警、通信、联动接口等电路与ABC三相主电(或单相)回路的间隔距离太近,易遭受强电磁场的干扰,降低产品性能的稳定可靠性。另外在安装使用上也不太方便,如新建工程则需要和配电箱(柜)厂家沟通协商合理组装,但对改造工程中已经成形并使用中的配电箱(柜)则更不适用。

分离配置型

该类型中电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(包括终端探测头剩余电流互感器、温度传感器)分离配置。即通过监控探测器(终端探测头)采样配电柜内导电母线中的电流和漏电流信号,经内置单片机系统分析处理后,应用二总线通信约定,上报消防控制室或值班室里的电气火灾监控设备,且进一步分析处理后,进行所需要联动控制,从而完成该系统应有的功能。这种系统分工明确、结构简单、成本少、故障率偏低,不含电源控制开关,不串入配电系统,只通过剩余电流互感器(或测温探头)取样信号,性能稳定可靠。不足之处是:监控设备与监控探测器、监控探测器与终端探测头之间需要敷设信号线及2芯脱扣控制线。此种类型产品无论是在新工程还是改造工程上使用,都比较方便。

分离配置整合型

分离配置整合型是电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(包括终端探测头)分离配置型的一种特殊类型。它与分离配置型不同的是:其总线直接使用普通火灾报警系统的二总线,省去集中控制器和上位机,由火灾报警控制器整合电气火灾监控探测器(包括终端探测头)探测报警功能后一并控制。该类型优点在于成本下降,消防中心一体化监控,界面统一,管理方便。但是这种组合,相对复杂的火灾报警系统故障率偏高,则直接影响着电气火灾监控系统,使得系统的稳定可靠性降低,甚至于造成瘫痪。

安装电气火灾监控系统的注意事项

首先,监控设备以及系统的报警信号等,应设在消防控制室或有人值班的场所,方便人们管理维护和及时发现火灾隐患。其次,配电柜的安装、布线、设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值时必须按照有关技术规定的要求,防止因为安装的失误导致系统无法正常运行,达不到预防电气火灾的目的。最后,电气火灾监控系统探测器检测点的设置也至关重要,如设计得不合理,会造成误报率很高,严重削弱电气火灾监控系统的使用效果。电气火灾监控系统探测器的布点,首先应对建筑物内的防火分区做出合理的布置设计,再依据防火分区布置给电气火灾监控系统划分出适当的探测区域、保护范围。

随着技术的不断进步,电气火灾监控系统的功能更加完备,已经具备了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体等智能化优点,且已被广泛地应用于智能小区、大型商场、医院及公共高层建筑等场合进行漏电火灾监控。同时为了能使剩余电流式电气火灾监控系统稳定运行,在设计和应用时应考虑电力配电系统的特性,选用性能可靠和技术先进的监控系统,这样就能大幅降低相关应用场合的漏电火灾发生率。