PKPM梁截面计算配筋与设计弯矩不符
matsuoazusakawa
2018年06月13日 12:02:53
来自于PKPM
只看楼主

        -I-     -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-     -7-     -J- -M(kNm)    -44.    -20.     -3.      0.      0.      0.     -4.    -24.    -51.

        -I-     -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-     -7-     -J-

-M(kNm)    -44.    -20.     -3.      0.      0.      0.     -4.    -24.    -51.

LoadCase  ( 29)   ( 33)   ( 33)   (  0)   (  0)   (  0)   ( 32)   ( 28)   ( 28)

Top Ast    269.    200.    200.      0.      0.      0.    200.    200.    314.

J截面负弯矩为51,按混凝土公式C25,250x400,计算得出纵筋面筋应为406左右,而他的计算结果却只有314。

我在计算信息中并没有点梁端刚域,但是结果差别大计算配筋.png计算弯矩.png

不知道是哪里出了问题,还是PKPM内部参数我不了解,有同行也遇到过这种情况吗?

免费打赏
fivexy1995嗯
2018年06月13日 15:03:59
2楼
结构新手,坐等大神解答
回复
小木在线
2018年11月14日 19:21:05
3楼
软件可能不是按照弯矩值计算的配筋,它是按照最不利的结果计算的,所以你按照弯矩值计算可能是偏大了
回复
吕建民
2018年11月15日 10:09:48
4楼
谢谢楼主的资料
回复
贵阳院高龙
2018年12月29日 10:21:57
5楼
可能有几个方面的原因:1)梁端弯矩调幅,这个调幅系数,软件默然为0.85;2)计算内力的时候考虑了抗震,内力值为考虑地震内力的组合值,但你手算配筋的时候并未考虑抗震承载力调整系数。且手算时应该按双筋截面进行设计,你有可能没有考虑受压钢筋的作用。
回复
yw1967737
2019年01月02日 14:23:14
6楼
谢楼主的资料
回复