我经过的做法:二次浇筑高度为100毫米,砼采用C30(比原框架结构砼标号高一等级)微膨胀商品砼,抗剪键是悬空的。而上次在一帖子发现有二次浇筑高度应为50毫米,且抗剪键不可悬空的说法。麻烦诸位大侠给予解释一下,因为我是做土建的,对钢结构并不是很熟悉,而且施工验收也算比较正规的,验收时并没有谁(设计、监理、质监、业主代表等)提出此问题啊?
抗剪键的设计要求一般都是在原有砼中锚固50毫米,剩余部分再进行二次浇筑;
对比抗剪键悬空浇筑的施工方法,其受力应该更加合理,因为施工缝在承受剪力时是一个最薄弱的环节
回复
3楼
其具体做法是在基础顶面预留抗剪坑,待钢柱安装好后,再用细石混凝土灌实
回复
4楼
非常谢谢楼上的答复。
抗剪键须锚入下部砼结构中50毫米,意指在下部施工时,必须同步进行抗剪键部位的预留工作了。是吧?
那二次浇筑高度50毫米及不可悬空浇筑是必须的吗?
回复
5楼
非常谢谢楼上的答复。
回复
6楼
2楼的做法不可取,预埋抗剪键,那抗剪键和钢柱的焊接就不容易实现了。
还是应该预留抗剪坑,再进行二次浇筑。
回复
7楼
感谢感谢感谢!!!!!!1
回复
8楼
钢结构新手请教各位:抗剪键长度是多少?和柱脚钢板一样长么?? 如果哪位发来图片,将不胜感激。
回复