先进、节能的氧化沟提标改造实拍案例照片。
曝气软管之父
2018年06月26日 17:36:10
来自于水处理
只看楼主

原10万吨4组氧化沟采用转盘曝气,能耗大,出水不稳定,氨氮等时时超指标。 1号氧化沟改为鼓风底曝气,一年后经测算,可节能30-40%左右。 现2号底部曝气软管已布置完毕。 贴些图片与大家分享 欢迎大家多提各自的见解,互相讨论、学习。 如有想个别与我探讨的,可来电13391251889互相交流。

原10万吨4组氧化沟采用转盘曝气,能耗大,出水不稳定,氨氮等时时超指标。

1号氧化沟改为鼓风底曝气,一年后经测算,可节能30-40%左右。

现2号底部曝气软管已布置完毕。

贴些图片与大家分享

IMG20180621140312.jpg

IMG20180616081636.jpg

IMG20180616082828.jpg

欢迎大家多提各自的见解,互相讨论、学习。

如有想个别与我探讨的,可来电13391251889互相交流。

免费打赏
huangqiang198004
2018年08月27日 15:09:20
12楼
照片里的水看上去好像自来水哦,,,,

曝气软管之父:是刚进的河水调试,没有几小时连续的曝气,仅有的污泥就消耗殆尽了。

回复
yanyuguzhou
2018年11月12日 09:51:46
13楼
楼主请教以下,关于软管曝气用于倍增工艺时候,由于需要低溶解氧0.5以下,请问如果这么低的溶解氧,曝气搅拌强度肯定很小,而且倍增工艺污泥浓度又很高6000mg/L以上,这样低的曝气强度会不会造成污泥沉降,或者部分沉降搅拌不均匀。

曝气软管之父:不会造成污泥沉降,因为软管布置得间距只有150mm。

回复
曝气软管之父
2019年09月20日 13:08:40
14楼

好久未登入土木了,欢迎大家来电13391251889交流。

回复
曝气软管之父
2020年04月20日 16:57:06
15楼

大家好,许久不见,有什么需要探讨的,欢迎交流。

回复
8初心不变8
2020年05月12日 09:54:34
16楼

效果真好!!!!!!!!!!

曝气软管之父:谢谢如实评价!

yj蓝天:效果确实不错,谢谢分享

回复
曝气软管之父
2020年10月23日 16:38:48
17楼

大家好!欢迎同仁互相交流、学习。共同进步!

回复
曝气软管之父
2021年06月28日 17:14:20
18楼

大家好,久未于大家在此论坛聊天了,甚是想念大家!以后我会抽时间常来。

回复

相关推荐

APP内打开