原10万吨4组氧化沟采用转盘曝气,能耗大,出水不稳定,氨氮等时时超指标。 1号氧化沟改为鼓风底曝气,一年后经测算,可节能30-40%左右。 现2号底部曝气软管已布置完毕。 贴些图片与大家分享 欢迎大家多提各自的见解,互相讨论、学习。 如有想个别与我探讨的,可来电13391251889互相交流。
原10万吨4组氧化沟采用转盘曝气,能耗大,出水不稳定,氨氮等时时超指标。
1号氧化沟改为鼓风底曝气,一年后经测算,可节能30-40%左右。
现2号底部曝气软管已布置完毕。
贴些图片与大家分享
欢迎大家多提各自的见解,互相讨论、学习。
如有想个别与我探讨的,可来电13391251889互相交流。
12楼
照片里的水看上去好像自来水哦,,,,
曝气软管之父:是刚进的河水调试,没有几小时连续的曝气,仅有的污泥就消耗殆尽了。
回复
13楼
楼主请教以下,关于软管曝气用于倍增工艺时候,由于需要低溶解氧0.5以下,请问如果这么低的溶解氧,曝气搅拌强度肯定很小,而且倍增工艺污泥浓度又很高6000mg/L以上,这样低的曝气强度会不会造成污泥沉降,或者部分沉降搅拌不均匀。
曝气软管之父:不会造成污泥沉降,因为软管布置得间距只有150mm。
回复
14楼
好久未登入土木了,欢迎大家来电13391251889交流。
回复
15楼
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
大家好,久未于大家在此论坛聊天了,甚是想念大家!以后我会抽时间常来。
回复