开利30HXC螺杆式冷水用的是r134a制冷剂,给错加成r22了。该咋处理,谢谢了,特急,短信告诉我也可以,13831177121
开利30HXC螺杆式冷水用的是r134a制冷剂,给错加成r22了。该咋处理,谢谢了,特急,短信告诉我也可以,13831177121
免费打赏
vvvcuu
2018年07月11日 09:05:00
2楼
开利很多年前就不生产R22的机子了。咋处理?把R22放了或者回收,把油放了,重新换油,加R134a就行了。