高压柜上的二次电流为什么为MA
qinlin05
Lv.4
2008年01月26日 15:21:59
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教名位前辈们:高压柜上的电流互感器是300/5,为什么能过万用表(毫安)测量出来的电流为mA,而综合保护上显示为A,请教你们解释一下师傅们!小女子不懂!
请教名位前辈们:
高压柜上的电流互感器是300/5,为什么能过万用表(毫安)测量出来的电流为mA,而综合保护上显示为A,请教你们解释一下师傅们!小女子不懂!
免费打赏
zwd0791
2008年01月26日 17:41:38
2楼
你是不是将万用表(mA)两支表笔并在综护单元的输入端上?
回复
cz13306196492
2008年01月28日 09:15:08
3楼
保护装置内部有电流互感器,再通过运算,反映出一次电流
回复
ycyc5188
2008年01月28日 09:38:03
4楼
因为它的电流是感应出来的.
回复
yuhuoqing
2008年01月31日 15:05:58
5楼
前面的对你的测量方法提出了质疑,应该检查一下,另发一下具体的数值上来分析才有效果。万用表测量的精度不高。
回复
liu630
2008年01月31日 16:42:49
6楼
你是怎么测量的?万用表的表笔点在什么位置上?能有个示意图最好。
回复
sctvcdx
2008年01月31日 17:02:55
7楼
这可能是电流变送器,即将电流变换为4mA~20mA送给专用仪表或设备
回复
相关推荐
电流互感器二次侧短接的情况下,二次侧要不要接地
供配电技术
2016-04-26 16:56:17
PT二次侧N600接地点的电流怎么测试
供配电技术
2016-04-23 21:01:32
电流互感器二次绕组串联接线问题
变压器
2016-03-16 22:40:43
电流互感去二次侧开路为什么会产生高压
供配电技术
2015-09-17 09:58:30
低压电流互感器的二次侧不应接地?
供配电技术
2015-07-10 08:53:24
电流互感器二次侧接地的保护作用
供配电技术
2015-07-07 11:54:00
二次电流互感器,电压互感器常见问题解决
供配电技术
2015-07-05 19:10:00
判断与处理电流互感器二次开路故障
供配电技术
2015-07-05 18:36:00
10KV电流互感器二次绕组的配置说明
供配电技术
2015-07-04 23:50:00
电流互感器二次侧不能开路原因的分析
供配电技术
2015-07-01 07:53:00
电流互感器二次回路接线图的分析
供配电技术
2015-06-28 07:52:00
电流互感器二次开路故障的处理
输变电工程
2015-06-25 11:51:00
电流互感器的二次开路电压互感器的短路如何处理
供配电技术
2015-06-22 14:04:00
电流互感器二次开路故障分析与处理
供配电技术
2015-06-22 13:55:00
电流互感器二次开路的原因与处理分析
成套电气设备
2015-06-22 13:14:00
电压互感器回路断线处理和电流互感器二次回路开路处理
输变电工程
2015-06-16 13:37:00
有关二次电压线和电流线
供配电技术
2015-02-06 11:53:46
关于计量回路中电流互感器二次侧连接导线截面积问题
供配电技术
2015-02-04 14:24:03
关于二次控制回路中电流的问题
供配电技术
2014-12-02 16:10:10
10kV 电流互感器二次侧绕组差动和测量是否可以互换?
供配电技术
2014-10-29 16:42:57
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开