1:冷冻水异程管系统中,大家算最不利环路的沿程和局部阻力时,是先算最不利环路供水阻力再算回水阻力,还是供水阻力算完乘22:还有在同程管系统中怎么确定最不利环路?
1:冷冻水异程管系统中,大家算最不利环路的沿程和局部阻力时,是先算最不利环路供水阻力再算回水阻力,还是供水阻力算完乘2
2:还有在同程管系统中怎么确定最不利环路?
2楼
先算最不利环路供水阻力再算回水阻力,不过很多系统对称,可以采用供水阻力算完乘2
同程管系统中最不利环路照样为阻力最大的环路,不过既然同程系统,每个环路阻力大小基本平衡
回复
3楼
谢谢你的回答
回复
4楼
很好的啊!
回复
5楼
能不能详细讲讲
回复
6楼
受益:)
回复
7楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
8楼
等待高手的教导 学习中
回复
9楼
同程式系统只有最远环路没有最不利环路,水力损失应该是供水和回水算一个回路,是一起算的,做水利平衡时再调管径。具体的算法过程手册上写的很清楚
回复
10楼
学习:)
回复
11楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
回复