壳式变压器的故障检修
zxdzyok
zxdzyok Lv.3
2008年01月26日 22:01:22
来自于变压器
只看楼主

壳式变压器(卧式)的上下顶盖板特热,器身温度只一般,整个温差有30多度,当尾端引出题线到铜瓦的线不一样有什么差别呢,希望埋弧炉的工程人员参与讨论

壳式变压器(卧式)的上下顶盖板特热,器身温度只一般,整个温差有30多度,当尾端引出题线到铜瓦的线不一样有什么差别呢,希望埋弧炉的工程人员参与讨论
免费打赏
zxdzyok
2008年01月26日 22:07:55
2楼
有一台壳式变压器在一个炉子的同一个位置连续烧坏四次,且故障点均是同一个位置,均为尾端出线引流排与高压线圈相重叠的区域,为高压线圈匝间放电而烧坏变压器,我估计与二次接线有问题。