各位大哥\小弟水平不高 半桶水的.遇到问题了.我的一台10匹空气源热泵热水器烧了一台压缩机,更换后出现高压不足,(按标定 添加了R22\制冷剂应该够了)低压为0.35P,低压1.2P.高压管温度不高.小弟的问题出现在那里啊? 求教求教

各位大哥\小弟水平不高 半桶水的.遇到问题了.我的一台10匹空气源热泵热水器烧了一台压缩机,更换后出现高压不足,(按标定 添加了R22\制冷剂应该够了)低压为0.35P,低压1.2P.高压管温度不高.小弟的问题出现在那里啊? 求教求教
免费打赏
大雪漫天
2008年01月29日 11:34:07
2楼
低压为0.35P,低压1.2P.高压管温度不高
还请你说明白点?!
回复
cool-cool
2008年04月30日 15:26:31
3楼
是不是“低压为0.35bar,高压1.2bar.高压管温度不高”?
气温低、加氟量太少、管道微堵、膨胀阀的感温囊位置不正确等原因都有可能。