配给电脑用的插座要不要带漏电开关? 呼叫中心工位插座回路要不要采用漏电开关?

配给电脑用的插座要不要带漏电开关? 呼叫中心工位插座回路要不要采用漏电开关?
免费打赏
francishe
2008年01月29日 14:00:41
12楼


这个论点比较新,兄台有依据?一起探讨一下。QQ:376362743
回复
sydyzjl
2008年01月29日 15:09:58
13楼
一般取单台电脑漏电为3mA,30mA的漏保额定漏电不动作电流为15A,则30mA的漏保可带电脑台数为15/3=5台,即30mA的漏保带电脑数最好不要超过5台。
回复
zyhefei
2008年01月29日 16:00:59
14楼
那要看你装不装接地线了,如果没接地的话几十台也没问题,如果装接地的话大部分的机器在16台之内没有问题。
回复
wywrmfw
2008年01月29日 22:26:30
15楼
需要做30mA的漏电保护 每个回路不超过10个插座。
回复
tiger2006
2008年01月30日 10:56:28
16楼
电脑漏电历害,要考虑漏电量的
回复
zhcy-1018
2008年06月07日 17:19:54
17楼
我們這里一般都裝8-10台電腦,使用中很少出問題
回复
qian68747
2008年06月08日 08:10:30
18楼
我遇到一个问题,11台电脑用16A的漏电开关,送电就跳,像断路跳闸,漏电不动作.查无线路问题.最后把电脑插头全部拔下,开关送电后在一个一个插就好了.是不是电脑的电源在送电是电流很大,已经超过开关的定值所以送不上?
回复
dandytian
2008年10月29日 12:33:58
19楼
应该是的,平时大家用电脑时有没有发现,旁边有人开电脑时你的电脑屏幕会有跳动,那就是说新开的电脑的启动电流很大,造成了你们所在线路的大的压降波动!
可想而知11台电脑同时启动时是何等壮观啊~

另一方面我觉得也跟泄露电流有点关系,电脑属于电子产品,非线性负载,开机时会不会有大的冲击泄露电流呢,然后开机后趋于减小而稳定下来呢?!
回复
laughingrains
2008年11月09日 10:38:24
20楼
如果说在一个工位上安装2个插座,那一个电源回路岂不是只能供3.5个工位了。如果一个楼面有80个工位,就要23个电源回路?