配给电脑用的插座要不要带漏电开关? 呼叫中心工位插座回路要不要采用漏电开关?
配给电脑用的插座要不要带漏电开关? 呼叫中心工位插座回路要不要采用漏电开关?
12楼
这个论点比较新,兄台有依据?一起探讨一下。QQ:376362743
回复
13楼
一般取单台电脑漏电为3mA,30mA的漏保额定漏电不动作电流为15A,则30mA的漏保可带电脑台数为15/3=5台,即30mA的漏保带电脑数最好不要超过5台。
回复
14楼
那要看你装不装接地线了,如果没接地的话几十台也没问题,如果装接地的话大部分的机器在16台之内没有问题。
回复
15楼
需要做30mA的漏电保护 每个回路不超过10个插座。
回复
16楼
电脑漏电历害,要考虑漏电量的
回复
17楼
我們這里一般都裝8-10台電腦,使用中很少出問題
回复
18楼
我遇到一个问题,11台电脑用16A的漏电开关,送电就跳,像断路跳闸,漏电不动作.查无线路问题.最后把电脑插头全部拔下,开关送电后在一个一个插就好了.是不是电脑的电源在送电是电流很大,已经超过开关的定值所以送不上?
回复
19楼
应该是的,平时大家用电脑时有没有发现,旁边有人开电脑时你的电脑屏幕会有跳动,那就是说新开的电脑的启动电流很大,造成了你们所在线路的大的压降波动!
可想而知11台电脑同时启动时是何等壮观啊~
另一方面我觉得也跟泄露电流有点关系,电脑属于电子产品,非线性负载,开机时会不会有大的冲击泄露电流呢,然后开机后趋于减小而稳定下来呢?!
回复
20楼
如果说在一个工位上安装2个插座,那一个电源回路岂不是只能供3.5个工位了。如果一个楼面有80个工位,就要23个电源回路?
原来如此
回复