KYN-28A中置式开关柜进出线的问题?!!!
浩宇
浩宇 Lv.12
2018年07月05日 13:04:53
只看楼主

各位大侠你们好,一台控制电动机的中置柜能不能做成上边是电缆进线,下端直接电缆连接电机,不要进线柜,这种方案可以吗?

各位大侠你们好,一台控制电动机的中置柜能不能做成上边是电缆进线,下端直接电缆连接电机,不要进线柜,这种方案可以吗?
免费打赏
lxm0765
2018年07月06日 08:39:39
3楼
可以的。结构上完全没有问题。
回复
a396673967
2018年07月08日 14:42:49
5楼
柜子放在现场可以这么做
回复
wang171468177
2018年07月10日 20:23:15
6楼
打酱油路过
回复
liyunbo1568
2018年07月11日 14:09:12
7楼
电机需要保护,需要采集电流、电压信号(PT)
回复
大壮壮小壮壮
2018年07月11日 15:14:58
8楼
高压柜的微机保护需要PT电压信号,解决这个问题就好办
回复
zhouxf_21
2018年07月14日 22:27:22
9楼
高压电机一般要配启动装置,如:高压启动桂,软启动等措施。仅仅一台柜子直接启动恐怕不行。
回复
llww0217
2018年07月16日 11:35:55
10楼
学习中 
回复
xlh062606
2018年07月17日 09:28:01
11楼
学习知识中
回复
佐为saii
2018年07月31日 11:54:21
12楼
理论上可以,但是现在的设计图都套典设的图集,电力公司也按照典设审图和验收,而典设图集里没有这种做法,一般都是加一个辅助柜。
回复
feily722
2018年08月22日 10:00:48
13楼
微机保护电压信号没地方取,要是离配电室远压降厉害,不稳定;直流操作电源从何处取?
回复