45kW潜水泵变频控制,如何控制漏电电流小于30mA
45kW潜水泵变频控制,如何控制漏电电流小于30mA
漏电保护断路器,测量漏电流的铁芯是一种非晶材料,对微小电流很敏感。互感器的感应电动势 e=4.44fNΦm;感应电动势的大小与电流频率有关。也就是Φm变化率有关,-e=ΔΦ/Δt ;变频器的电流畸变,含有一定的高次谐波分量。本来较小的不动作漏电流,因为感应电动势(e)的增加而增加,导致漏电保护断路器动作。
其实,这时变频器对地漏电流是存在的,只不过相对工频而言,是被放大了。如果简单地把漏电整定值选大,则真正的漏电是起不到保护作用了。