公司5层的办公楼设计时下面两层办公,上面三层宿舍,违反设计规范吗?办公与住宿一起的话?
tuumuu
tuumuu Lv.2
2018年07月18日 11:15:49
只看楼主

对建筑这块规范不是很了解,有知道的多谢告知啦

对建筑这块规范不是很了解,有知道的多谢告知啦
免费打赏
tuumuu
2018年07月18日 17:19:12
2楼
自顶一下
回复
wujie19880520
2018年07月21日 22:28:11
3楼
对消防楼梯可能要特殊要求,做应该是可以做的,但是消防楼梯要求会比较高。不划算
回复
猫猫
2018年07月25日 11:23:38
4楼
看建筑性质,纯商业建筑就不行。
回复
laoyao88802
2018年07月26日 12:49:23
5楼
综合楼就可以
回复
exploer664
2018年07月27日 16:05:48
6楼

可以放在一起,但是宿舍和办公要分别设置疏散楼梯;

宿舍和办公要分别满足自身的设计规范。

回复
raoying2013
2018年08月03日 10:14:08
7楼
宿舍和办公本身很多规范就不同,安全角度考虑
回复
寻星星
2018年08月24日 11:37:47
8楼
同意楼上:宿舍和办公本身很多规范就不同,安全角度考虑
回复
冰粉世界
2020年09月14日 10:54:01
9楼

对消防楼梯可能要特殊要求,做应该是可以做的,但是消防楼梯要求会比较高。

回复
wx_1615529998035
2021年03月12日 14:20:56
10楼

可以,需要做防火墙隔开,楼板防火1.5h小时,楼梯需单独疏散