假设一座高层建筑,高度小于地下车库,上部有商业,办公,酒店多种功能。在取室内消火栓用水量时两种算法: (1)把各种功能单独剖开,按表3.5.2不同功能取值,商业体积大于25000,取40L/s;办公高度大于15m,取15L/s;酒店体积大于25000,取20L/s;二类高层公共建筑,高度小于50m,取30L/s,经比较,最大值为40L/s,则该座建筑室内消火栓用水量为40L/s。
假设一座高层建筑,高度小于地下车库,上部有商业,办公,酒店多种功能。在取室内消火栓用水量时两种算法:
(1)把各种功能单独剖开,按表3.5.2不同功能取值,商业体积大于25000,取40L/s;办公高度大于15m,取15L/s;酒店体积大于25000,取20L/s;二类高层公共建筑,高度小于50m,取30L/s,经比较,最大值为40L/s,则该座建筑室内消火栓用水量为40L/s。
(2)不考虑各种功能分开算用水量,直接按二类高层公共建筑,高度小于50m,则该座建筑室内消火栓取30L/s。
在表3.5.2最后注第3条,写了一座多层建筑有多种功能时,要按不同功能分别计算,取最大值。那高层建筑多种功能,是也需要这样算,还是直接按表格取呢????大家觉得应该是第(1)种算法对还是第(2)种???