【建筑学院】总结:医疗建筑防火规范有关条文介绍
co建筑学院
2018年07月26日 11:24:17
来自于建筑规范
只看楼主

一、建筑分类(《建规》5.1.1) 医疗建筑分为单、多层和一类高层。建筑高度大于24m的非单层医疗建筑应划分为一类高层公共建筑。 二、平面布置(《建规》5.4.5) 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。 医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。

一、建筑分类(《建规》5.1.1)

医疗建筑分为单、多层和一类高层。建筑高度大于24m的非单层医疗建筑应划分为一类高层公共建筑。


二、平面布置(《建规》5.4.5)

医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。

医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。

医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。关于“护理单元”的介绍可以看规范269页条文解释:“病房楼内每个护理单元的建筑面积,不同地区、不同类型的医院差别较大,一般每个护理单元的护理床位数为40床-60床,建筑面积约为1200平米-1500平米,个别达2000平米,包括护士站、重症监护室和活动间等。”


三、避难间的设置要求(《建规》5.5.24)

高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:

1、避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。

2、避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。

3、应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

4、应设置消防专线电话和消防应急广播。

5、避难间的入口处应设置明显的指示标志。

6、应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。


四、楼梯间的设置形式(《建规》5.5.12、5.5.13)

1、多层医疗建筑(除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外)应采用封闭楼梯间。

2、高层医疗建筑应采用防烟楼梯间。


五、房间疏散门数量(《建规》5.5.15)

1、公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。

2、医疗建筑内位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,建筑面积不大于75㎡,房间可设置1个疏散门。


六、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(《建规》5.5.17)

医疗建筑中注意区分单、多层医疗建筑和高层医疗建筑,疏散距离要求不同,在高层医疗建筑中,病房部分和其他部分的疏散距离要求也不同。

QQ图片20180726111011.png

注:

1、建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。

2、直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。

3、建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。


七、疏散门和安全出口的净宽度(《建规》5.5.18)

1、公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

2、高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度。

QQ图片20180726111015.png


八、特殊部位防火分隔(《建规》6.2.2)

医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。


九、消火栓设置(《建规》8.2.1)

体积大于5000立方米的医疗建筑应设置室内消火栓系统。


十、喷淋设置(《建规》8.3.3和8.3.4)

一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

高层的医疗建筑(高度大于24米),都是一类高层,没有二类高层。

单、多层医疗建筑(高度小于等于24米)任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的医院中的病房楼、门诊楼和手术部应设置喷淋。

特别提醒!《建规》349页条文解释---对于医院内手术部的自动喷水灭火系统设置,可以根据国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333的规定,不在手术室内设置洒水喷头。

根据2018年1月1日新生效的2017版《自动喷水灭火系统设计规范》附录A设置场所火灾危险等级分类的表格中,医院属于中危险I级,想对喷头选型了解更多,请看2017新版喷淋规范的第6章有关内容,这里不展开说。


十一、报警设置(《建规》8.4.1)

任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的疗养院的病房楼应设置火灾自动报警系统;不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等,应设置火灾自动报警系统。这里多提醒一句,要多留意医院的床位的数据,因为消防除了规范,一些消防监督的管理方面,床位数目也是一个很重要的关注指标。


  今天篇幅所限,给大家讲了十一项和医疗建筑有关的防火规范条文内容,暖通方面,请看《建规》8.5节有关内容,也请留意2018.8.1将要实施的《建筑防烟排烟系统技术标准》。如果涉及到装饰方面,还应留意2018.4.1实施的2017版《建筑内部装修设计防火规范》的内容。

来源: 36safety

往期精彩内容:

【建筑学院】八招搞定地库设计!“优化宝典”你值得拥有

【建筑学院】来源与演变——关于土楼的最强解析

【建筑学院】步行商业街景观设计要点大解析

【建筑学院】万科规划设计的199个审核项(六大部分)

【建筑学院】超实用的施工图常用符号及图例大全

免费打赏
duanjjxj
2018年10月16日 11:10:10
6楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开