电气施工二次回路交接试验内容
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2018年07月29日 16:56:49
只看楼主

电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;

电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。


电气二次回路交接试验内容如下列:

1、测量绝缘电阻;

2、交流耐压试验。


电气二次回路测量绝缘电阻规定

测量绝缘电阻,应符合下列规定:

1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表;

2、小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;

3、二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方,不可小于0.5MΩ。


电气二次回路交流耐压试验规定

交流耐压试验,应符合下列规定:

1、试验电压应为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术文件规定;

2、48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;

3、回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

免费打赏

相关推荐

APP内打开