电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;
电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。
电气二次回路交接试验内容如下列:
1、测量绝缘电阻;
2、交流耐压试验。
电气二次回路测量绝缘电阻规定
测量绝缘电阻,应符合下列规定:
1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表;
2、小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;
3、二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方,不可小于0.5MΩ。
电气二次回路交流耐压试验规定
交流耐压试验,应符合下列规定:
1、试验电压应为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术文件规定;
2、48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;
3、回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。