2018年07月27日,住建部官网上面公布了《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的正式版,有原文下载。
这个标准将于2018年8月1日开始实施,它不仅对设备有重大影响,而且对建筑设计也有很大影响,甚至是颠覆性的影响,现有的建筑可能根本没有改造的余地:管井变大,楼内和屋顶增加设备机房,增加固定窗,加压送风量大大增加,加压送风和机械排烟都不能直接用土建风道,防烟分区的边长变小,进排风口距离加大,排烟阀(口)、排烟窗应设置在储烟仓以内......
下文罗列了《建筑防烟排烟系统技术标准》对建筑专业的影响。
1、防排烟竖井
面积加大了
一方面加压送风量大幅度增加,另一方面所有防排烟系统不允许采用土建风道,必须采用管道送风,且管道应设置在竖井内,风井应预留出风管的安装空间。
风井应便于风管施工安装
那种不规则的建筑边角区域、过于狭窄的竖井,都没法实现风管安装。
排烟系统竖向分区
建筑高度超过 50m 的公共建筑和建筑高度超过 100m 的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过 50m,住宅建筑每段高度不应超过 100m。
此条有两种做法影响建筑专业:一种做法在不超过50m的中间某层增设排烟机房;二是,50m高度以下设置独立的排烟竖井,在50m以上将出现两个排烟竖井并列的情况。
2、可开启外窗
采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于 1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于 10m 时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于 2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3 层。
采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于 2.0㎡ 。
设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。
可开启外窗应方便直接开启;设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m 的位置设置手动开启装置。
3、风机房
加压送风机、补风机、排烟风机应设置在专用机房内。
专用机房指满足“建规”6.2.7条:采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板、采用甲级防火门。
送风机可以和补风机、空调机组、平时通风机合用机房。
送风机、补风机严禁和排烟风机合用机房。
屋顶风机也要设在机房内。
送风机宜设置在系统的下部。有条件时,建筑下部区域需设置送风机房。
送风机房与排烟机房尽量远离。
4、 固定窗
为给灭火救援提供一个较好的条件,保障救援人员生命安全、不延误灭火救援战机,新标准在某些部位设置可破拆的固定窗以及时排出火灾烟气及热量。
设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于 1㎡的固定窗。
靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2㎡的固定窗。
下列地上建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应按本规范第4.4.14~4.4.16 条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:
1 任一层建筑面积大于2500㎡的丙类厂房(仓库);
2 任一层建筑面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑;
3 总建筑面积大于1000㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;
4 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于60m 的走道;
5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。
5、自然排烟窗(口)
防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应经计算确定:
建筑空间净高小于等于 6m 的场所,其排烟量不应小于 60m? /(h·㎡),或设置有效面积不小于该房间建筑面积 2%的自然排烟窗(口);
公共建筑、工业建筑中空间净高大于 6m 的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本规范第 4.6.6 条~第 4.6.13 条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3 中的数值。自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表 4.6.3 及自然排烟窗(口)处风速计算。
防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。
自然排烟窗(口)设置要求:
排烟窗手动及自动开启装置
6、挡烟垂壁
当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时,中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁;
设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
7、风井
机械加压送风、补风系统、排烟系统的管道井应采用耐火极限不低于1.0h 的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。
推荐关注易筑建筑
来源:暖通木子
往期精彩内容:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.6 万条内容 · 502 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报