土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 【早安建筑】《建筑防烟排烟系统技术标准》发布,设计师要改图了

【早安建筑】《建筑防烟排烟系统技术标准》发布,设计师要改图了

发布于:2018-07-30 11:36:30 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

2018年07月27日,住建部官网上面公布了《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的正式版,有原文下载。

这个标准将于2018年8月1日开始实施,它不仅对设备有重大影响,而且对建筑设计也有很大影响,甚至是颠覆性的影响,现有的建筑可能根本没有改造的余地:管井变大,楼内和屋顶增加设备机房,增加固定窗,加压送风量大大增加,加压送风和机械排烟都不能直接用土建风道,防烟分区的边长变小,进排风口距离加大,排烟阀(口)、排烟窗应设置在储烟仓以内......

下文罗列了《建筑防烟排烟系统技术标准》对建筑专业的影响。

1、防排烟竖井

面积加大了

一方面加压送风量大幅度增加,另一方面所有防排烟系统不允许采用土建风道,必须采用管道送风,且管道应设置在竖井内,风井应预留出风管的安装空间。

风井应便于风管施工安装

那种不规则的建筑边角区域、过于狭窄的竖井,都没法实现风管安装。

排烟系统竖向分区

建筑高度超过 50m 的公共建筑和建筑高度超过 100m 的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过 50m,住宅建筑每段高度不应超过 100m。

此条有两种做法影响建筑专业:一种做法在不超过50m的中间某层增设排烟机房;二是,50m高度以下设置独立的排烟竖井,在50m以上将出现两个排烟竖井并列的情况。


2、可开启外窗

采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于 1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于 10m 时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于 2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3 层。

采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于 2.0㎡ 。

设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。

可开启外窗应方便直接开启;设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m 的位置设置手动开启装置。


3、风机房

加压送风机、补风机、排烟风机应设置在专用机房内。

专用机房指满足“建规”6.2.7条:采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板、采用甲级防火门。

送风机可以和补风机、空调机组、平时通风机合用机房。

送风机、补风机严禁和排烟风机合用机房。

屋顶风机也要设在机房内。

送风机宜设置在系统的下部。有条件时,建筑下部区域需设置送风机房。

送风机房与排烟机房尽量远离。     


4、 固定窗

为给灭火救援提供一个较好的条件,保障救援人员生命安全、不延误灭火救援战机,新标准在某些部位设置可破拆的固定窗以及时排出火灾烟气及热量。

设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于 1㎡的固定窗。

靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2㎡的固定窗。

下列地上建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应按本规范第4.4.14~4.4.16 条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:

1 任一层建筑面积大于2500㎡的丙类厂房(仓库);

2 任一层建筑面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑;

3 总建筑面积大于1000㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;

4 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于60m 的走道;

5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。

a.jpg


5、自然排烟窗(口)

防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应经计算确定:

建筑空间净高小于等于 6m 的场所,其排烟量不应小于 60m? /(h·㎡),或设置有效面积不小于该房间建筑面积 2%的自然排烟窗(口);

公共建筑、工业建筑中空间净高大于 6m 的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本规范第 4.6.6 条~第 4.6.13 条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3 中的数值。自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表 4.6.3 及自然排烟窗(口)处风速计算。

b.jpg

防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。

自然排烟窗(口)设置要求:

d.jpg

排烟窗手动及自动开启装置

c.jpg

6、挡烟垂壁

当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时,中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁;

设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。


7、风井

机械加压送风、补风系统、排烟系统的管道井应采用耐火极限不低于1.0h 的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。

易筑建筑微信二维码.jpg

推荐关注易筑建筑

来源:暖通木子

往期精彩内容:

【早安建筑】彭博欧洲新总部大楼建造完工

【早安建筑】超过1000米的超高层建筑,燃爆了!建筑师是这样看《摩天营救》的

【早安建筑】贵州建造百米‘瀑布大厦’,建筑师你怎么看?

【早安建筑】世界上第一座“智能建造”的花园

【早安建筑】3天打印一套别墅!130平米的苏州大院仅需20万?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-04-22 12:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    风井面积急剧增大
    2019-04-22 08:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.6 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JGJ/T 434-2018 建筑工程施工现场监管信息系统技术标准

JGJ/T 434-2018 建筑工程施工现场监管信息系统技术标准

回帖成功

经验值 +10