     社会经济不断发展,人们生活水平不断提升,人们非常重视自己的生命。我国建筑物的发展是高层以及超高层,当出现火灾问题时,会严重影响到人们的安全,所以,在施工的过程中,需要注意到消防设施。与此同时,还要注意到给排水设计的问题。 1、给排水管道的问题 1.1 应用塑料管材      现阶段,室内消防在给排水设计方面,给排水管道应用比较多的是塑料管材,这种管材具有稳定的化学性能,较小的流阻,安装比较方便,并且塑料管材的成本相对较低,但是,塑料管材存在一些问题,它的抗热性能相对较差,如果室内的温度比较高,是不可以当做管道材质的。

     社会经济不断发展,人们生活水平不断提升,人们非常重视自己的生命。我国建筑物的发展是高层以及超高层,当出现火灾问题时,会严重影响到人们的安全,所以,在施工的过程中,需要注意到消防设施。与此同时,还要注意到给排水设计的问题。


1、给排水管道的问题

1.1 应用塑料管材

     现阶段,室内消防在给排水设计方面,给排水管道应用比较多的是塑料管材,这种管材具有稳定的化学性能,较小的流阻,安装比较方便,并且塑料管材的成本相对较低,但是,塑料管材存在一些问题,它的抗热性能相对较差,如果室内的温度比较高,是不可以当做管道材质的。


1.2 塑料管材存在的问题

      塑料管材具有一些优点,但是也存在不足。如在遇到热时,容易老化等,因此,对高层建筑,在进行防火要求时,通常是不能应用塑料管材,而是使用柔性接口机制排水铸铁管。与此同时,需要结合建筑物的实际情况,对管材进行合理的选择,使得室内消防在给排水方面具有安全性。


2、布置消防水箱

2.1《规范》规定

     在规范中,在对建筑物常高压环境下进行给排水系统设置时,若对最不利点的消火栓等作出保证,就可以不用进行消防水箱的设置。当进行消防水箱设置时,需要条件:于建筑物的顶部,重力作为动力,设置自流消防水箱;室内的消防水箱在设置时,消防用水量需要保存十分钟。


2.2 消防水箱在地点布置方面的问题

      在设置消防水箱时,通常的布置点是高层的位置,如建筑物顶层,通常的要求是如果出现火灾,可以借助高度,受到自身动力的牵引,储存水可以进行输送,并且工作。因此,在设置水箱高度时,需要计算相关的数据,通常如果建筑物的高度不大于100m,那么建筑物和水箱高度出现最大差的地方,消防设备的静水压力不低于0.07MPa,确保消防水流能够顺利流出。与此同时,对出水管道的位置,还需要设置止回阀,避免水流出现回流的情况,进而对系统的正常工作造成影响。


3、室内消火栓在布置方面的问题

3.1在进行消火栓设置时,需要分区化

      现代的建筑在室内环境方面通常都比较复杂,所以在消防方面存在一定的难度。所以,对室内消火栓在进行布置时,需要注意到合理性,防止对消防工作造成影响。在室内,消火栓位置应当全面,形成网络,提高消防的效率。若建筑物的面积相对较大,可以进行区域的划分,在相应的区域内进行消火栓的设置。


3.2消火栓在设置过程中的原则

       消火栓在设置过程中的原则主要包括以下几个方面:

(1) 具有明显的定位,比较容易发现。建筑物内消火栓在安置时,位置比较明显,便于人们发现。在平时工作中,对于建筑物内的居民或者是员工,也要进行培训,他们可以了解消火栓位置。如果出现发生火灾的情况,消火栓寻找的时间减少,便于将火势扑灭。


(2) 消防的性能必须强,没有存在死角的情况。关于消火栓的水流量以及水流强度,需要结合建筑物的高度,考虑到高压水箱的高度,进行详细的数据计算,并进行试验,保证在扑灭火势时,水柱的强度、持续的时间可以实现最佳值。结合消防经验,如果建筑物的高度小于或者是等于100m,对于消火栓而言,工作水柱的程度必须不低于10m,口径应当是65mm,水带的长度不能大于25mm,对水枪喷嘴而言,口径不可以低于19mm,只有这样,当火灾发生时,消火栓才具有有效性。如果消火栓的水带长度确定,水柱的强度固定,需要对消火栓的位置进行综合考虑,确保在相同的区域内,邻近的消火栓在灭火时可以做到无死角,着火的区域都可以涉及到,没有死角的情况,消火栓可以将其消防性能发挥到最佳状态。 


(3) 压力控制的装置需要进行安装。在一些高层建筑物,消火栓所喷出压力会为消火栓性能的发挥提供保证。在建筑物内部,于消火栓处,需要进行控压装置的安装。这个装置可以将压力值有效的加以展示,相关的人员在对消火栓工作的状态进行检查时,能够提供相关的数据。如果出现火灾,在消火栓栓口处,会产生较大的压力,通常是高于0.5MPa,对于水流,控压装置可以发挥缓压的作用,对于剩余的水流压力,可以将其控制好,确保灭火的有效性,降低消火栓口损坏率。


4、结束语

     文章主要是分析在室内消防工作中,给排水系统出现的问题,主要是为列出在室内消防给排水设计中出现的问题,有助于为消防工作打下基础。在消防给排水系统中,其设计工作会对人们的生命安全等造成影响,它在建筑设计中占据比较大的作用。因此,相关的部门需要对其给排水系统强化研究的工作,提升设计的水平,按照相关的规范办事,切实提升消防的有效性。

免费打赏
liupoquan
2018年08月07日 08:51:46
3楼
学习使人进步!
回复
小鸠
2018年08月07日 14:32:27
5楼
学习使人进步!
回复
从心开始ing
2018年08月08日 17:05:22
6楼
经验之谈,受用了,感谢
回复
陈大亮
2018年08月09日 08:51:10
7楼
学习了,现在消防越来越严,有点过了。
回复
liulangstlye
2018年08月09日 21:52:34
8楼
受教了。。。
回复
林中空气
2018年08月10日 10:53:59
9楼
学习一下!
回复
lyy2010lyy
2018年08月11日 09:57:16
10楼
学习了
回复
杨建001
2018年08月15日 11:57:17
11楼
人们非常重视自己的生命
回复
遥远的故乡
2018年08月16日 01:31:08
12楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 3333.jpg 2222.jpg
回复
天高云淡09
2018年08月18日 07:59:51
13楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开