10kV 及以下变电所设计规范GB 50053-94第4.1.10条 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。此时,我们10kV变电所2路进线,采用单母线分段方式各自供给2台变压器,变压器所带负荷含有一级负荷,请问此10kV电缆该不该采用阻燃电缆?(一级负荷另有发电机末端互投)
GB 50053-94
第4.1.10条 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
此时,我们10kV变电所2路进线,采用单母线分段方式各自供给2台变压器,变压器所带负荷含有一级负荷,请问此10kV电缆该不该采用阻燃电缆?(一级负荷另有发电机末端互投)