建筑防排烟系统技术标准部分条文理解
zhanghaijun760209
2018年08月15日 20:05:05
来自于通风排烟
只看楼主

第3.1.3条:1.三合一前室内不能自然通风2.采用全敞开的阳台或凹廊时,敞开的洞口面积也要满足2平方或3平方的洞口面积要求3(建筑设计防火规范明确阳台与凹廊也属于前室,故要满足第3.2.2条要求)3.规范要求正压送风口正对前室入口墙面,如果有两个或两个以上出入口,只要正对其中一个出入口即可,从条文角度考虑是满足要求的,规范没有说要正对多有出入口。 第3.1.5条第一款为何要加上建筑高度小于等于50m和建筑高度小于100m这两个限制条件,难道超过50m的公共建筑第一款就不要执行了(也就是50m以上的公共建筑前室有多个疏散门时,就可以只在楼梯间送风了?,纯粹多余的限制条件),其中第二款、第三款都没有这个限制条件;这三款都是说的是楼梯间与前室机械加压送风如何设置,并不是说必须设置机械加压送风(是自然通风还是加压送风由第3.1.2~3.1.4条规定)。

第3.1.3条:1.三合一前室内不能自然通风2.采用全敞开的阳台或凹廊时,敞开的洞口面积也要满足2平方或3平方的洞口面积要求3(建筑设计防火规范明确阳台与凹廊也属于前室,故要满足第3.2.2条要求)3.规范要求正压送风口正对前室入口墙面,如果有两个或两个以上出入口,只要正对其中一个出入口即可,从条文角度考虑是满足要求的,规范没有说要正对多有出入口。

第3.1.5条第一款为何要加上建筑高度小于等于50m和建筑高度小于100m这两个限制条件,难道超过50m的公共建筑第一款就不要执行了(也就是50m以上的公共建筑前室有多个疏散门时,就可以只在楼梯间送风了?,纯粹多余的限制条件),其中第二款、第三款都没有这个限制条件;这三款都是说的是楼梯间与前室机械加压送风如何设置,并不是说必须设置机械加压送风(是自然通风还是加压送风由第3.1.2~3.1.4条规定)。

第3.1.5条地下封闭楼梯间不与上部楼梯共用疏散楼梯(按建筑设计防火规范图示6-18页也就是直接通向室外,都可以满足这一条),但是如果与上部楼梯共用,首层也可以开1平方米的窗户也是满足第3.2.1条的(地下建筑的高度如何鉴定10m,没有明确),这两条有点矛盾

第3.1.9条避难走道的总长度如何界定?

第3.3.5条送风机与排烟风机以后要水平与竖直方向错开,避开这一条

第3.3.7条这一条最纠结,个人感觉只要送风机出风段必须用风管,进风段没有必要一定用风管(主要是考虑土建风道漏风量大,风机的风量不能全部被利用,进风段用土建风道不会影响风机的送风量,风道是负压)


免费打赏
zjg8237372
2018年08月25日 21:01:25
3楼
第3.1.5条第一款之所以要加上建筑高度小于等于50m和建筑高度小于100m这两个限制条件,是指超过50m的公共建筑和超过100m的住宅,所有楼梯间、前室都必须采用机械加压送风。