有关排烟口最大排烟量的疑问
年迈的小白
2018年08月20日 15:16:09
来自于通风排烟
只看楼主

此项目在8月1号之前预计出图,但是由于建筑原因,拖至现在。那么,让人蛋疼的是,可能颠覆性的建筑防烟排烟系统技术标准来了。这半个月一直在学习和讨论新规范。内走道的排烟简直是要重新定方案。 项目简介:酒店回字形内走道,建筑面积240平,长边大于24m。层高4.2m,吊顶高度初定为2.4m。粉色为挡烟垂壁,蓝色为排烟井及侧墙远控多叶排烟口。 1、若按老规范,不设挡烟垂壁,排烟口距最远点不超30m,设置两个口,每个口排烟量8000。

QQ图片20180820151941.png

设置自动挡烟垂壁,划分为两个防烟分区,自动挡烟垂壁按吊顶下1.2m考虑(根据规范4.6.9条,层高小于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2)。划分了防烟分区,那么不要问我为什么设这么低,烟层厚度决定了最大排烟量。火灾时自动挡烟垂壁放下,实际高度仅剩1.2m,虽满足规范,但实际疏散是否有问题?

3、划分防烟分区后,内走道每个区域排烟量不小于13000。按照图中现有设计,烟层厚度如按1.2m(即储烟仓厚度,暂不考虑排烟口中心距烟层底部),在现有净高下,附录B中最大排烟量是-线。那-线代表的是不允许出现这样的情况,还是要按实际去计算?实际计算时,净高越低,燃料面到烟层底部的高度越小,则烟羽流质量流量越小,烟层平均温度与环境温度的差越大,则单个排烟口的排烟量越大。计算出来的排烟量是远远大于上面所述13000的.这样以来就满足了规范的各种要求.但问题就是,那-线代表的是不允许出现这样的情况,还是要按实际去计算?

4、这样出现了设两个排烟口满足不了单个排烟口最大排烟量的要求。要么排烟出风管内走道设置多个排烟口,净高又保证不了了;要么就是增设2-3处排烟井,这项目核心筒已经配合多次确定,只允许微调。

跪求大神指导!!!

免费打赏
angei83
2020年03月12日 15:24:56
12楼

后来怎么解决的啊?

回复

相关推荐

APP内打开