请教各位大师隔离变压器的问题。
反手就是一个赞
2018年08月22日 15:09:33
只看楼主

大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。

大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。
免费打赏
zhj201112
2018年08月27日 17:10:05
2楼
这个要分是电力的,还是控制的。个人觉得电力的后端设备要接地,请指教
回复
wuchiqun
2018年11月27日 09:06:15
3楼
隔离变压器通常是在特殊场所使用,这与大地是绝缘的。二次侧是不允许接地。要接地这就失去选隔离变压器的使用意义了。
回复
风平浪静02
2018年11月27日 13:47:35
4楼
二次侧电气外露可导电部分还是需要接地的,这是局部IT。怎么会没有看到过讨论呢?其实也用不着讨论。
回复