工业制冷机组进空气了要怎么放气?
5个柠檬c
2018年08月24日 16:00:37
来自于制冷技术
只看楼主

 如果工业制冷机组系统进了空气,影响的方面是很多的,首先进入了空气的循环系统,压力会上升,冷凝器的散热效果也会受到影响,甚至制冷机组会因此不能运转。因此我们平时一定要养成检查的习惯,发现异常情况决定不可以睁一只眼闭一只眼,将小问题视而不见,就有可能发展为大问题。设备出现问题有些情况是由于长时间的使用,机器和人一样,总是运转,出现问题在所难免,制冷机组是有风冷式和水冷式这两种,不管是那一种类型,在长期使用的情况下,可能会出现制冷系统泄露的情况,但是只要抓住“治疗”的最佳时机,就不回造成什么严重的影响。

  这个时候要看看他是采用的哪种制冷系统,氨制冷系统的和氟利昂制冷系统是不一样的。

  如果是氟利昂系统的工业制冷机组,他的放气操作步骤是这样的;关闭冷凝器或者储液器出液阀;启动压缩机;停机;让高压气体从旁通孔中溢出,等到空气排完的时候应宁晋螺塞,反选排气阀件,关死旁通孔。

  济南百福特制冷设备有限公司的制冷机组是属于风冷式工业制冷机组,采用镀锌钢板,耐腐蚀,外形美观;使用大风量外转子电机,噪音低。采用国际知名品牌压缩机及元件,高效节能;完善的压力保护装置及系统检测装置,保障系统稳定、高效的运行。

38.jpg


  如果是氨制冷系统的工业制冷机组,它的放气步骤如下:

  用空气分离放空气时,将空气分离器离开,其他各阀权应该关闭,进气阀适当开启;微开供液阀,放空气阀接口要通入水中,看水中上升的气泡的变化。停止放空气时应先关闭空气阀,为了防止氨气泄出,接着再关供液阀、节流阀和混合气体进气阀,这样做的目的是为了防止空气器内压力升高,回气阀不应关闭。

友情提醒:为了节省制冷剂、每次放气时间不宜太长。能够持续进行2~3次。


免费打赏
荣昌制冷
2018年08月25日 07:40:49
2楼

   系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。

    如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应饱和压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。

   这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。

   说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。

   对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。

   不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。


回复

相关推荐

APP内打开