建筑物电气装置600问中的疑问求解答
瘸子电工
2018年08月28日 16:15:59
只看楼主

建筑物电气装置600问中TNCS进线先接PE线,而建筑物内设变电室的变压器先接PEN线,为什么?

建筑物电气装置600问中TNCS进线先接PE线,而建筑物内设变电室的变压器先接PEN线,为什么?
免费打赏
瘸子电工
2018年09月03日 10:43:27
2楼
建筑物内设变电室的变压器是否应该先接PE线。
回复
muyuyao
2020年07月17日 23:26:45
3楼

完全是两码事!!!

你要先明白什么是TN-C-S系统?!

回复
风平浪静02
2020年07月19日 12:21:46
4楼

360截图1675103198154157.png

呵呵,IEC 也并非圣贤,孰能无过。既然小母排存在那么多问题,哪要小母排作什么。实际中我们都这样做,(见下图)。PE

与 N 从配电箱开始分离,叫 TN-C-S 。

以后,大家再也不要为这个不存在的问题而纠结,也不要再被庸人所困惑。“ 世上本无事,庸人自扰之。”

4.JPG

回复
muyuyao
2020年07月22日 12:22:46
5楼

“建筑物内设变电室的变压器先接PEN线”是什么意思?

变压器低压侧出线肯定是A/B/C/PEN,变压器旁低压柜出线可能是A/B/C/PEN,也可能是A/B/C/PE/N。

变压器加低压柜,整体是个电源点,可以以多种形式引出电源!!!

但这些与TN-C-S系统PEN进线先接入PE排(即先接地后分离为PE和N)没有任何关系!!!

两者风马牛不相及,完全是两码事!!!

不明白楼主困惑在哪里了?!

回复
muyuyao
2020年07月22日 12:27:35
6楼

TN-C-S系统PEN进线先接入PE排(即先接地后分离为PE和N)

TN-C-S系统的PEN线在建筑物电源进线处该先进PE线母排!!!.png1民用建筑工程设计技术措施2009版TN-C-S系统接线示例.png