0.4KV无功补偿 LC装置,线发热是什么原因。
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2018年08月28日 16:31:00
只看楼主

0.4KV无功补偿 LC装置,线发热是什么原因? 有时竟然70度,刚投入是42度; 谐波电流8%左右,谐波电压1.5%左右。 LC装置已经使用4-5年了,电容是两只25KVar并联,电抗器400-50-7% 有什么方法可以解决发热问题?请大神指教。

0.4KV无功补偿 LC装置,线发热是什么原因?

有时竟然70度,刚投入是42度;

谐波电流8%左右,谐波电压1.5%左右。

LC装置已经使用4-5年了,电容是两只25KVar并联,电抗器400-50-7%

有什么方法可以解决发热问题?请大神指教。

免费打赏
qq33855653
2018年09月03日 08:22:29
2楼
请大神来诊断一下。谢谢。
回复
风平浪静02
2018年09月03日 09:02:14
3楼
电容补偿柜各路引线发热是由来已久的事情,发热往往不是导线,而是导线与电抗器,熔断器,接触器等的连接部位较多见。我们也做了很多的整改、观察,分析认为;因为电容器投入瞬间,涌流较大,有些电气元件内部接触不好(比如,电抗器,内部绕组和引出端子接触电阻相对较大,绝缘浇注以后不利于热量及时散发。),导致接触部位发热,传导到外面接触引线,使得接头烧毁。

qq33855653:这位大神,请问怎么解决。我已经更换电容,还有两路发热厉害。准备去掉电抗器。

回复
无奈的大头鱼
2018年09月04日 15:06:35
4楼
电容衰减了。你看可以测下电容器还行不行。一般4,5年就早该更换电容了

qq33855653:电容器是更换以后的,有两路还是发热厉害,近60度,准备去掉电抗器,接触器增加辅助触点。

回复

相关推荐

APP内打开