求教电流表连接
long617251993
2018年08月29日 08:57:58
只看楼主

请问,图片中现场端子排上连接操作柱上电流表的端子20、21、22连接线什么含义,另外为什么接电流表的线芯都采用了两芯线缆。

求帮助.jpg请问,图片中现场端子排上连接操作柱上电流表的端子20、21、22连接线什么含义,另外为什么接电流表的线芯都采用了两芯线缆。
免费打赏
cof1567261617780
2021年12月13日 19:37:42
2楼

你能把全图发出来吗?

回复
wx_1576996934648
2021年12月14日 15:58:55
3楼

电流端子21、22是用连封片短接在一体的,操作柱上的电流表就显示一相,电流20端子出到操作柱电流表 ,在从电流表-回到端子21,一个回路而已,固用两芯线缆就可以了。