请问,图片中现场端子排上连接操作柱上电流表的端子20、21、22连接线什么含义,另外为什么接电流表的线芯都采用了两芯线缆。
你能把全图发出来吗?
电流端子21、22是用连封片短接在一体的,操作柱上的电流表就显示一相,电流20端子出到操作柱电流表 ,在从电流表-回到端子21,一个回路而已,固用两芯线缆就可以了。