大家好:我设计了一个水环热泵(冷暖系统)可现在要试机,工程在漳州。现在这个天气就是环境温度12度。这个下我没有加辅助热源,就是没有用锅炉和电加热,只靠水塔,这样采暖有没有什么问题?

大家好:我设计了一个水环热泵(冷暖系统)可现在要试机,工程在漳州。现在这个天气就是环境温度12度。这个下我没有加辅助热源,就是没有用锅炉和电加热,只靠水塔,这样采暖有没有什么问题?
免费打赏
wu.ye
2008年01月31日 11:16:57
2楼
环境温度12度应该没什么问题,当然最好问一下厂家。
回复
czplfe
2008年01月31日 11:45:50
3楼
我就是怕水温度太低。
回复
lvbin78
2008年01月31日 15:50:54
4楼
水温太低。一般水环热泵机组的最低水温是15度。低于15度就要停机。
你可以具体询问你所用的机组厂家具体要求。
回复
不莱梅的迪奥
2008年02月01日 11:05:12
5楼


没错。15~16左右,12度已经不能满足采暖的要求了
回复
mao1125888
2008年02月01日 11:18:49
6楼
特灵水源热泵在10度都能正常运行,相信12度也应能正常运转的.厂家一般防冻控制在7-8度左右.
回复
克莱门特
2008年02月01日 13:34:07
7楼
没有热源,是开动不了的啊!
回复
yanlufeng
2008年02月02日 10:41:12
8楼
楼主;你用的水环热泵的水源水是从那里来的? 7楼说的对"没有热源,是开动不了的啊!"
回复
to_best
2008年02月17日 12:16:22
9楼
工程在漳州哪里?有需要探讨可打电话 0592-8606199 蔡先生
回复
mhsn1979
2008年02月18日 10:40:10
10楼
如果是试试机,应该没问题吧