关于面层荷载问题
firemiao
firemiao Lv.3
2008年01月31日 16:09:02
只看楼主

以前做工程面荷载都取的1.5KN/m2,现在一个项目甲方让优化,结构老总让面载全部取1.3,一栋楼光桩就省了18%,请问大家荷载一般都是取多少,取1.3可以吗

以前做工程面荷载都取的1.5KN/m2,现在一个项目甲方让优化,结构老总让面载全部取1.3,一栋楼光桩就省了18%,请问大家荷载一般都是取多少,取1.3可以吗
免费打赏
xjgqs
2008年02月01日 10:58:14
2楼
按建筑面层计算啊?什么都可以计算清楚!!!!!!!!!
回复
risan
2008年02月04日 21:39:01
3楼
我院一般恒取2。0,
回复
hscc102471
2008年02月08日 13:43:51
4楼
不应该过分的抠荷载 因为你不计算进去 以后业主装修什么的会自己弄 你的结构没有安全度保障的话也不行
如果要节省就要从建筑方案开始 这样才能省很多
回复
13993409756
2008年02月29日 14:10:30
5楼
这个没有定值,要根据具体工程对待,建筑面层建筑设计人选用什么形式就直接计算可以了
回复

相关推荐