GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准 某专家宣讲用PPT单页截图
madact
madact Lv.6
2018年09月14日 08:47:44
只看楼主

本文件为暖通专业新规范 GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准 某专家宣讲用PPT单页截图,部分内容涉及建筑电气专业,故上传与此。 >5.1.2加压送风机的启动应满足下列要求: 1现场手动启动; 2通过火灾自动报蓍系统自动启动; 3消防控制室手动启动; 4系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。 5.1.3当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应满足下列要求:

本文件为暖通专业新规范 GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准 某专家宣讲用PPT单页截图,部分内容涉及建筑电气专业,故上传与此。

001.jpg

>5.1.2加压送风机的启动应满足下列要求:

1现场手动启动;

2通过火灾自动报蓍系统自动启动;

3消防控制室手动启动;

4系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

001.jpg

5.1.3当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应满足下列要求:

1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。

001.jpg

>5.1.4机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

>5.1.5消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态