一个排烟风机承担几个防烟分区的排烟时引出的疑问
fengjing104
2008年02月02日 00:16:16
来自于通风排烟
只看楼主

在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我们会手动打开一个排烟口的排烟阀或控制中心知道哪个位置后打开其排烟口的阀.这时排烟风机会联锁启动.那现在我们来计算一下,若火险发生在最小防烟区,那风机的排烟量应该是其排烟口的风量了~可这是其风速会大到什么程度啊?大家可以计算一下,不过我听说,当除了最大防烟分区其他地方发生火险时,最大分区的排烟口会自动打开.这样他们风速就不会太高了.那我想知道这是否是真的?那他们之间就多了好多个点来联锁了.特别是在最大防烟分区中还有好多个排烟口的情况下,那联锁点就更多了!请高手指点,事实上是不是这么做的?不是的话,又是如何?

在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我们会手动打开一个排烟口的排烟阀或控制中心知道哪个位置后打开其排烟口的阀.这时排烟风机会联锁启动.那现在我们来计算一下,若火险发生在最小防烟区,那风机的排烟量应该是其排烟口的风量了~可这是其风速会大到什么程度啊?大家可以计算一下,不过我听说,当除了最大防烟分区其他地方发生火险时,最大分区的排烟口会自动打开.这样他们风速就不会太高了.那我想知道这是否是真的?那他们之间就多了好多个点来联锁了.特别是在最大防烟分区中还有好多个排烟口的情况下,那联锁点就更多了!请高手指点,事实上是不是这么做的?不是的话,又是如何?
免费打赏
toplhc
2008年02月02日 12:51:17
2楼
http://co.163.com/forum/content/358_770128_1.htm
回复
fengjing104
2008年02月18日 10:55:02
3楼
多谢
回复
crownfordsz
2008年02月20日 16:14:19
4楼
排烟时的风速可以20m/s,真正消防时,排烟就可以不考虑风速了,都在逃生呢!
另外,随着火灾的不确定蔓延,这个超速是暂时的。
回复
tjm19890209
2014年08月12日 21:21:46
5楼
楼主,我也有这样的疑问,你现在弄明白了吗,麻烦跟我说下到底怎么弄的吧,非常感谢
回复
探索者00000
2014年08月13日 11:53:38
6楼
谢谢楼主分享
回复
honterone
2014年09月02日 17:07:20
7楼
谢谢楼主分享
回复
arrival
2014年10月17日 22:37:39
8楼
消防状态同时开启几个房间风口,满足风速不超的要求。
回复
fudaojin
2014年10月30日 10:26:32
9楼
同样的疑惑,期待高手解答