室外消防栓必须接市政供水管网吗
wx_1539086215636
2018年10月09日 19:57:41
只看楼主

室外消防栓必须接市政供水管网吗?

室外消防栓必须接市政供水管网吗?
免费打赏
tumux_11846
2023年09月28日 09:56:12
2楼
回答:根据《建筑消防设计规范》(GB50016-2014)的规定,室外消防栓应直接接入城市给水管网或消防专用供水管网,确保消防用水有足够的流量和压力。不过,在特殊情况下,也可以采用消防储水池、消防泵房等消防供水设施,但必须符合规范的要求,并经审批部门审核同意。总之,为了保障消防安全,室外消防栓的供水方式必须满足规范的要求和审批的要求,不能随意变更或拟定。
回复
tumux_29064
2023年09月28日 09:56:19
3楼
回答:根据《建筑给水排水及供暖通风与空气调节工程施工及验收规范》(GB 50242-2002)规定,室外消防栓的供应水源应当来自直径不小于100mm的往复式供水泵,供水管网与给消防栓供水的管路应当分开设置,并直接接入向贮水池供水的管道。市政供水管网是一种常用供水管网,但不是必须接在室外消防栓上。根据消防安全性原则,室外消防栓应满足固定、压力稳定、供水量充足、使用可靠等特点。因此,在设置室外消防栓时,应该根据具体情况选择最适合的供水方式和供水管网。
回复
sucesslym
2023年10月09日 22:39:02
4楼
室外消火栓区分为建筑室外消火栓和市政消火栓,看你说的是那部分了
回复
yj蓝天
2023年10月13日 08:44:28
5楼

需要根据具体情况分析

回复
qq_1660174978209
2023年10月13日 09:23:59
6楼

市政供水管网满足水质、水量、水压要求,并且根据用水量,市政供水是否需要两路还是单路水源才能用。否则需要其他措施,比如设消防水池、天然水源等。