详情:有台箱变电容柜一次电源接在取样互感器前端,电容全投入补偿控制器功率因数都没达到0.85以上。后来将一次电源接到取样互感器后端,电容投入2路补偿控制器功率因素就达到0.9以上.请大神详解谢谢!!!
详情:有台箱变电容柜一次电源接在取样互感器前端,电容全投入补偿控制器功率因数都没达到0.85以上。后来将一次电源接到取样互感器后端,电容投入2路补偿控制器功率因素就达到0.9以上.请大神详解谢谢!!!
看来楼上几个跟帖朋友都很清楚,电容器的电流是不会经过采样电流互感器了。
因为电容器也是一种负载,一种容性的负载。容性负载是不可能向感性负载提供负荷,提供电流的。
汝不知有多少文章大谈电容器是电源呢。前些日子,有一个叫“北大”什么,什么滴,一定要说电容器一定是向感性负载提供电流滴。如果此人现在还在,是不是能够回答楼主的提问呢?
yuluitf:从能量的角度看,容性负载从电网吸收能量建立磁场时,电感正把自己的磁场转化成电能吐到电网里,所以说电感所需的无功功率是电容提供的也没有什么错。