防排烟标准第4.6.10中火灾释放速率计算式中火灾增长时间t该如何取值?条文没有解释。最早的送审稿是自动灭火系统启动时间,也算合理。但如果没有自动灭火系统,那要取消防队赶到的时间了?那Q就不是一般的大了! 很多例题中Q直接取规范4.6.7条表中规定的最小值,有什么依据? 请教各位高手,该如何取值?

防排烟标准第4.6.10中火灾释放速率计算式中火灾增长时间t该如何取值?条文没有解释。最早的送审稿是自动灭火系统启动时间,也算合理。但如果没有自动灭火系统,那要取消防队赶到的时间了?那Q就不是一般的大了!

很多例题中Q直接取规范4.6.7条表中规定的最小值,有什么依据?

请教各位高手,该如何取值?

4-6-10.jpg

免费打赏
杨建001
2018年10月12日 20:08:23
2楼
谢谢分享!!
回复
加倍努力
2018年10月13日 10:39:29
3楼
学习了,多谢楼主!
回复
hfchen88
2018年10月13日 11:28:29
4楼
这个问题是值得研究,最好跟制定规范的专家沟通下,看看他们怎么解释
回复
wxlyy
2018年10月13日 17:59:36
5楼
谢谢楼主的资料
回复
杨建001
2018年10月14日 17:01:08
6楼
谢谢分享!!
回复
zjg8237372
2018年10月22日 22:26:44
7楼
个人意见是机械排烟按30S,自然排烟按60S。依据就是规范第5.2.3及5.2.6条规定。
回复
zjg8237372
2018年10月22日 22:37:04
8楼
也就是说开启排烟后,火灾烟雾不再增长了
回复
newage83
2018年10月23日 12:15:46
9楼
应为系统完全开启的时间,所以7楼是对的,好歹现在新规范里有了依据
回复
有梦想的设计狮
2019年07月30日 10:12:55
10楼

百度文库上这篇文章对火灾增长时间有归纳,详见:https://wenku.baidu.com/view/49bdf8a76394dd88d0d233d4b14e852458fb39eb.html

回复
00_00
2020年04月30日 10:32:24
11楼
7楼的算法是不对的,可以验证一下60S,算不出烟标 表4.6.7的值