高压柜的保护参数应该由谁整定?
cool-cool
cool-cool Lv.2
2008年02月02日 11:17:31
只看楼主

高压柜的保护参数应该由谁整定?高压电机起动柜的生产厂家,有义务整定各种保护参数吗?

高压柜的保护参数应该由谁整定?
高压电机起动柜的生产厂家,有义务整定各种保护参数吗?
免费打赏
cool-cool
2008年02月02日 11:24:12
2楼
换句话说,6-10千伏的高压电机的起动柜的相关保护参数应该由谁整定?高压柜的设计单位?高压电柜生产厂家?高压电柜安装部门?还是由用户所在地的电力部门?。。。。。。。。经常见到因为这个问题而扯皮!
回复
cool-cool
2008年02月02日 11:28:16
3楼
有哪位知道:有这方面的相关标准或规定吗?(不好意思,担心随时可能停电,一句话做三次说,特殊时期,请见谅)。
回复
qiqi19801209
2008年02月02日 11:34:27
4楼
出厂前应调整到设计院提供的参数
回复
sihongxuan
2008年02月03日 16:26:38
5楼
在签订合同以前就把这个问题解决了,不久省下很多麻烦吗?我就是在签订安装合同前把这个棘手问题交给了安装公司去做,不过不是他们自己做——没有这个资质,而是由他们联系相关有资质部门去做整定的。
回复
hubinguoguo
2008年02月03日 20:58:24
6楼
我们干过的工程中,基本上都是由设计院或供电局来计算的。如果是大企业中总降以下的变电所,则由该企业负责供电的车间技术人员计算出来交给我们施工单位,输入到综保装置中。
回复
ruyif
2008年02月04日 01:21:09
7楼
可不可以让高压开关柜厂家出厂前整定好呢?
回复
yuhuoqing
2008年02月04日 08:56:34
8楼
当然是运行单位整定,因为高压柜的运行方式对保护设定有很大的影响,不可能一次设定后就不用更改的,需要根据运行方式整定适当的参数。
回复
lingxuct
2008年02月04日 13:06:32
9楼
支持5楼和6楼。
高压保护整定有几件事要做:1、保护计算,应该由设计先做,设备管理专责技术人员核算并出定值单;2、现在很多都用微机型综保,由综保厂家售后服务帮助电气调试人员设置保护逻辑和保护定值,有时还需要给设备管理专现技术人员和电气调试人员对综保的使用给予培训;3、新安装的柜子由安装单位负责调试(业主需要检查调试单位的资质),象5楼所说那样,调试单位出试验整定报告,且《整定试验报告》需经对配电室供电的电力部门认可。
大多数情况,对配电室供电的电力部门会来做试验的,就是需要向业主收费(且费用惊人!),本人听说过一事:一个35KV变电所(双回进线、双主变15MVA一台)开关柜和主变更换,电力部门非要调试(因业主对自己设备调试对电力部门来说无资质),稍搞了一下,收费xxW!
回复
sanyliu
2008年02月04日 15:30:29
10楼
调试单位的资质叫什么名称,由谁颁发?
如果是由电力部门颁发,他能发给非电力系统的单位吗?
回复
电气油子
2008年02月04日 21:26:10
11楼
回复

相关推荐

APP内打开