关于防排烟新规的排烟量和排烟口的设置问题
wuwing2006
wuwing2006 Lv.6
2018年10月18日 17:02:08
来自于通风排烟
只看楼主

按新规要求,排烟量增大了很多,那么带来的问题是:1,为了不超10米/s的风速,排烟口数量增多或者增大风口尺寸。这样的话,对于室内装修效果来说,是一个很大很碍眼的问题。目前遇到的案例,一个几十平方的房间或者商场超市的防烟分区,一个防烟分区布置就布置了很多排烟口,非常不美观。2,由于每个排烟口都有最大的排烟量的限制,在其他条件相同下,排烟量大小还影响到挡烟垂壁的高度设置问题(详P51)。目前遇到的商场大空间挡烟垂壁就有做到吊顶下1米那么高的。这个也是影响到你内装效果的。

针对以上两个问题,不知道大家怎么看?

免费打赏
zjg8237372
2018年10月22日 22:12:15
2楼
想要降低挡烟垂壁的高度就要划小划多防烟分区,想要少划防烟分区势必防烟分区加大风量加大,就要加高挡烟垂壁。鱼和熊掌的关系。
回复
angei83
2020年03月12日 15:30:40
3楼

商场和超市的顶一般都很高,风口下烟层厚度也高,最大排烟量不会小,而且这些场合很多都是裸顶,做上排风,更有利于排烟。

回复

相关推荐