稳压泵用从消防水池吸水么?
好美
好美 Lv.5
2018年10月24日 09:34:21
只看楼主

目前做一个110变电站,给水是市政管网。 消防水池用水量500立,配了两个消防给水泵和一个稳压系统(两个稳压泵和一个气压罐), 消防水泵得从消防水池吸水坑内吸水,问题来了,稳压泵用从吸水坑吸水么?

目前做一个110变电站,给水是市政管网。

消防水池用水量500立,配了两个消防给水泵和一个稳压系统(两个稳压泵和一个气压罐),

消防水泵得从消防水池吸水坑内吸水,问题来了,稳压泵用从吸水坑吸水么?


免费打赏
小呆逸梦
2018年10月24日 19:38:35
2楼
稳压泵可以和消防水泵吸水管共用!

好美:还是没太明白您的意思,稳压泵必须得从消防水池里取水么?

回复
丹青墨雪
2018年10月25日 09:53:27
3楼
稳压系统设置在泵房的话就需要从消防水池吸水
回复
sailorcwx
2018年10月25日 13:10:55
4楼
可以不用。主泵启动后稳压泵就停泵了,所以是否由泵坑吸水并不重要,只是大家做法会和主泵一样做法
回复
zhaoyijun
2018年10月25日 15:30:18
5楼
不是必须的,但水源必须可靠,建议设置报警系统
回复
同道者已难寻
2018年10月31日 08:36:11
7楼
这种水泵在工艺上是不是有些特殊要求?
回复
我佛慈悲为怀
2018年10月31日 16:46:50
8楼

稳压泵虽然流量较小(一般为2L/s左右),但还是需要水源的,另条件允许的话建议设在屋顶水箱间,设在水泵房相对来说扬程高能耗大,且泵壳需要承压,此时一般从消防水池吸水。

回复
xingye8860
2018年11月03日 09:07:31
9楼
谢楼主的资料
回复
lyy2010lyy
2018年11月06日 10:06:35
10楼
谢谢楼主的讲解。
回复
永远的爱123
2018年11月07日 14:17:12
11楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。


2222.jpg 3333.jpg 1111.png
回复
hellogg43
2018年11月09日 09:30:32
12楼
学习了~~~~~~~~~确实不太懂之前
回复

相关推荐

APP内打开