主机安装 吊装保护、通风良好、减震固定。 1、吊装时必须保护好机组,避免机组被吊索割伤; 2、机组必须安装在通风良好的地方,有足够的换热和维修空间; 3、机组必须水平放置,减震固定在设备基础上; 4、制热机组必须考虑冷凝水的排放问题。 主机不能放在地下车库。 车库内温度较室外温度低约10℃,机组翅片上全部结满了霜,制热效果很差,机组频繁保护,压缩机连续损坏。
主机安装
吊装保护、通风良好、减震固定。
1、吊装时必须保护好机组,避免机组被吊索割伤;
2、机组必须安装在通风良好的地方,有足够的换热和维修空间;
3、机组必须水平放置,减震固定在设备基础上;
4、制热机组必须考虑冷凝水的排放问题。
主机不能放在地下车库。
车库内温度较室外温度低约10℃,机组翅片上全部结满了霜,制热效果很差,机组频繁保护,压缩机连续损坏。
翅片全部被油烟粘住,影响机组换热。
压缩机垫脚必须拆除
压缩机垫脚是固定压缩机,保证运输时压缩机不晃动,机组安装完成后必须拆除,否则压缩机减震失去作用,运行噪音很大。
管道安装
压缩机垫脚是固定压缩机,保证运输时压缩机不晃动,机组安装完成后必须拆除,否则压缩机减震失去作用,运行噪音很大。
水系统管道附件设备
Y型过滤器
在水系统中的水泵、换热器、主机、末端等设备的入口管道上,均应设置过滤器,以防止杂质进入,污染或堵塞这些设备。
常用的是Y型过滤器,具有外形尺寸小,安装清洗方便的特点。
Y 型过滤器的本体一般为铸钢件,滤芯为不锈钢网,管径小的过滤器,多数为铜质或不锈钢产品。小管径多采用丝扣连接,大管径采用法兰连接。
排气阀
水系统中的所有有可能积聚空气的“气囊”顶点,包括局部高点和系统最高点处均应设置自动或手动排气阀,在设置排气阀的局部位置将管道直径加大有较好的排气效果。
电磁阀:一般安装于风机盘管出水管处,与风机盘管联动。
电动阀:电动阀一般安装于主机进水管处,与主机、水泵等联动。
止回阀:安装于水泵出水管处,水泵停止时,防止管路系统的水回流对水泵叶轮的冲击。
温度计:安装于机组进、出水管上,显示进、出水温度。现在机组都有温度感温包,安装得较少。
压力表安装于机组进、出水管上,显示进、出水压力。
压力表安装于水泵进出水管上,显示水泵前、后压力。
压力表安装于过滤器前后,看过滤器是否有堵。
软接头安装于机组进、出水管上和水泵进、出水管上,起隔振减震作用。同时也方便维修时拆卸管路。
机组前后水系统附件
水泵前后水系统附件
水泵
水泵两个重要的参数:流量和扬程。
水泵流量和扬程应有10~20%的富裕量。选择偏小易造成系统水流量小,对机组换热有不利影响,甚至出现机组保护;选择偏大,则会造成能耗增加,水流量偏大,水流速大造成管路震动大。
水泵安装,应有设备基础,并做相应的减震措施。
膨胀水箱
溢水管和循环管上不能安装阀门,补水管和排水管需安装阀门。
管道的防腐
除锈:手工除锈、机械除锈、喷砂除锈。
手工除锈应注意清理焊缝的焊皮及飞溅的熔渣,这些更具有腐蚀性。应杜绝施焊后不清理药皮就进行涂漆的错误做法。
防腐涂料:防锈漆刷2道。
管道的连接:管道的法兰连接。
管道的螺纹连接:管道的螺纹连接强度较低,螺纹连接一般用于公称直径不大于50mm的阀门等附件的安装。
管道的焊接:
优点:
1.接头强度大,牢固耐久;
2.接头严密性高,不易渗漏;
3.不需要接头配件,造价相对较低;
4.工作性能可靠,运作后正常维护费用低。
缺点:
1.接口固定,若需拆卸必须将管子切断重新焊接;
2.焊接工艺要求高,需受培训的专业焊工。
焊接:焊接前应将管子焊端坡口面管壁内外20mm左右范围内的铁锈、泥土、油脂等脏物清除干净。
不圆的管子要校圆。
检查管子的平直度和垂直度。
检查管子质量证明,重要的工程要进行试焊。
进行焊前预热和焊后热处理,降低或消除焊接接头的残余应力,防止产生裂纹、改善焊缝和热影响的金属组织与性能。
焊接不能出现气孔、未焊透、焊缝、夹渣等缺陷。
支吊架安装:
钢管支托吊架安装的最大距离
木托(木马)的安装
管道的试压和清洗:
试压和清洗时将管道与机组设备隔离
强度试验
试验压力:当工作压力不大于1.0MPa 时,为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa 时,为工作压力加0.5MPa。
试验时间为1小时
1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵应设在压力表附近。
2)管道内充满清水,彻底排除管道中的空气。
3)用加压泵将压力加压至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次。
4)记录最后一次泵加压后10分钟和40分钟后的压力值,压差不得大于0.06MPa。
管道水压试验应符合以下规定:
1)管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压。
2)热熔承插连接的管道,水压试验应在连接完成后24小时后进行。
3)试压介质为常温水,当管道系统较大时,应分层,分区试压。
清洗:
1)以系统可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。
2)以出口处的水色和透明度与入口处的水质目测一致为合格。
保温粘贴严密
1、保温管连接处必须涂胶水进行连接,接口处剪齐平整,无间隙,禁止将两端保温管拉伸后再涂胶连接。
管道保温案例
风机盘管风口设置案例
支吊架固定间距
使用玻镁风管案例
电气安装
风机盘管
来源:制冷百科