该项目总的装机容量为 1500 kW 。计算负荷1400 kW。 新上10KV, 2000KVA变压器及其配套变电设施。全厂负荷等级为三级。 10kV电源由新沂当地供电部门供给一路10kV电源,0.38kV应急电源由本工程设置在柴油发电机房的柴油发电机组供给。本工程用电设备电压均为0.38kV低压用电设备。这是我接到的工程的可研报告,问:假如装设两台10/0.4的变压器时,不是违反了“变压器台数不超过两台”(摘自本人大学教科书)这一说法(注:这是技改项目,原来就有配电房,里面有变压器)?,如果不装两台,那么,没有2000KVA以上的10/0.4变压器,怎么办

2005年01月22日 22:21:27
12楼
1.从供电可靠性上来讲,选两台比较科学;
2.总的装机容量为 1500 kW ,计算负荷1400 kW,需要系数是不是大了.
回复