请问PKPM独基柱基最小构造配筋是如何得来的?
achong19851112
2018年11月05日 16:31:08
来自于地基基础
只看楼主

RT,我设计的是个独立柱基高度600mm,两阶300 300,按照最小配筋率0.15%计算取1阶高度300x1000x0.0015=450 计算是配筋是345 但是PKPM给的构造配筋是12@150?请问这个12@150的构造配筋是怎么得到的??

RT,我设计的是个独立柱基高度600mm,两阶300 300,按照最小配筋率0.15%计算取1阶高度300x1000x0.0015=450 计算是配筋是345 但是PKPM给的构造配筋是12@150?请问这个12@150的构造配筋是怎么得到的??
免费打赏
yfx7428
2018年11月24日 20:16:47
2楼
谢谢楼主的分享
回复
tiandishun
2018年11月26日 10:12:04
3楼
你基础高度算错了 (300+300)x1000x0.15%=750

mihrayrahman:你这算的也不对啊

回复
cof1543414888676
2018年12月01日 17:41:01
4楼
谢谢楼主分享
回复
zihan1009
2018年12月01日 18:21:53
5楼
你这个是总配筋量,还和宽度有关
回复
jszxwsw
2019年01月03日 13:25:04
6楼
600X1000X0.002=1200mm2=12cm2