厂房自然排烟问题
rxza259
rxza259 Lv.3
2018年11月06日 15:34:18
来自于通风排烟
只看楼主

4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。       有一个项目3层厂房长50米,宽30米的丁类厂房,两边开有自然排烟的窗,开窗面积满足要求。是否需要做机械排烟系统?如果按照不应大于建筑内空间净高的2.8倍的要求,层高3.6米的2.8倍是11米,那是不是无法满足自然排烟要求?

     防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。这一句话的理解是否如果厂房划分了防烟分区,任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不大于30m的话就可以不设置机械排烟了?

    以上问题一直疑惑,哪位大神帮理解下。谢谢

免费打赏
tx
2019年07月25日 18:06:16
14楼

1、项目3层厂房,长50米,宽30米的丁类厂房。

2、建筑面积不大于5000m2,不用设置排烟设施。(规范也没有明确是单层面积、或总面积)

3、当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。这个规定确实很麻烦。如果真遇到这种情况,我们只能无视该条了。

rickye06:现在报建由审图中心审图,比原来消防局审图还严格