钢结构加固改造,不知道这些怎么行?
悍马加固
悍马加固 Lv.10
2018年11月07日 17:06:17
来自于建筑问答
只看楼主

随着时间的推移,我国20世纪50~60年代大量兴建的一些建筑物,特别是工业厂房,损伤老化严重,急需进行必要的检测、鉴定和维修、加固。另外,随着国民经济和科学技术的持续快速发展,以及城镇规划的逐步完善,人们对生产、生活条件的要求逐步提高,许多旧建筑物甚至是新建建筑物已经不满足生产、生活的需求,需要依据现行的技术标准对其进行局部或整体改造,以适应新的使用功能要求。 一、检测正如西医看病需要对病人进行化验、透视,中医看病需要“望闻问切”,对钢结构进行检测所得到的数据不但是评定新建钢结构工程质量等级的原始依据,也是鉴定已有钢结构性能指标的依据。

25.jpg

我国《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344)规定,建筑钢结构的检测可分为钢结构材料性能、连接、构件的尺寸与偏差、变形与损伤、构造、基础沉降以及涂装等项工作,必要时,可进行结构或构件性能的实荷检验或结构的动力测试。对某一具体钢结构的检测可根据实际情况确定工作内容和检测项目。

二、鉴定建筑物在使用过程中,不仅需要经常性的管理与维护,而且随着时间的推移,还需要及时修缮,才能全面完成设计所赋予的功能。与此同时,还有为数不少的房屋建筑,或因设计、施工、使用不当,或因用途变更需要改造,或因使用环境发生变化,或因各类事故及灾害导致结构产生损伤,或需要延长结构使用寿命等等,都需要对结构进行处理。要做好这些工作,就必须对建筑物在安全性、适用性和耐久性方面存在的问题有全面的了解,才能做出安全、合理、经济、可行的方案,而建筑物可靠性鉴定所提供的就是对这些问题的正确评价。

根据概率极限状态法,从承载能力极限状态和正常使用极限状态出发,可靠性鉴定包含安全性鉴定和正常使用性鉴定两个方面。根据房屋用途不同,鉴定可分为民用建筑可靠性鉴定和工业厂房可靠性房鉴定两类,对应的国家标准分别是《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292)、《工业厂房可靠性鉴定标准》(GBJ 144),另外还有行业标准《危险房鉴定标准》 (JGJ 125)。

三、加固方法

1、焊接及螺栓连接加固

在焊接加固时,高温会降低焊接部位的母材性能,同时焊缝内部缺陷也会使结构产生新裂缝,且焊接结构内部的残余应力会加速裂缝的发展。而在螺栓连接加固时,钢材上的孔洞会削弱截面,形成新的应力集中区,降低结构加固的效果。

2、增加结构或构件刚度

1)增加支撑形成空间结构并按空间结构进行验算;

2)加设支撑增加结构刚度或调整结构的自振频率等,以提高结构承载力并改善结构动力特性;

3)增设支撑或辅助杆件使构件的长细比减少以提高其稳定性;

4)在排架结构中重点加强某一列柱的刚度,使之承受大部分水平力,以减轻其他柱列负荷在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧的拉索以加强结构的刚度

3、粘钢加固

在结构表面粘贴钢板,通过结构胶使两者共同工作,提高钢结构的承载能力。因钢板不宜加工成形状复杂的结构且耐腐蚀性差,故后期维护费用较高。

4、粘贴复合材料加固

采用粘结剂在钢结构损伤部位粘贴复合材料,由其承担部分荷载,从而减小损伤部位的应力。采用粘贴复合材料加固后结构自重及尺寸变化小,复合材料的抗疲劳和耐腐蚀性能好,施工较为简单,适合现场修复。

免费打赏
cof1542207050049
2018年11月17日 21:11:04
2楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
cof1543585093153
2018年11月30日 23:02:21
3楼
谢谢楼主分享
回复
cof1495284987551
2018年12月01日 18:06:33
4楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开