第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。
![IMG_20181023_110758.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。
12楼
圈梁出现的裂缝
回复
13楼
多谢分享了.
回复
14楼
第二天拆模。。。。。胆子可真大啊。。。。
知道到这里来问,应该不是非行业人士吧?
回复
15楼
多谢分享了.
回复
16楼
建议加固处理一下
回复
17楼
这个位置是圈梁? 构造配筋? 出现裂缝就很正常了
回复
18楼
多谢分享了
回复
19楼
几米的跨度,多高的梁,什么配筋
回复
20楼
感谢楼主分享
回复
21楼
梁浇筑完毕后第二天就拆模,拆模时间太早,一般至少要七天。从照片看,裂缝上下砼颜色不一样,砼振捣不到位,不均匀。梁端支座处箍筋可能没有加密。三天后上空板,孔板上得太早,砼没达到强度。斜裂缝处已断裂,需加固。可支撑后,用千斤顶顶回,然后贴碳布或贴钢板。水平缝与拆模早,上空板时的移动有关。梁底钢筋足够的话,用结构胶或水泥浆封闭就可以。
回复