换填地基:超过3000m2部分每500m2不应少于1点?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2018年11月11日 17:41:59
来自于地基基础
只看楼主

1.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018第4.1.4素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300m2不应少于1点,超过3000m2部分每500m2不应少于1点。每单位工程不应少于3点。 2.  上文“超过3000m2部分每500m2不应少于1点”,应如何理解?例如:换填面积5000m2.

方法1:检测数量=5000/500=10点

方法2:检测数量=3000/300+(5000-3000)/500=10+4=14点

免费打赏
初学者00100
2018年11月13日 09:08:41
2楼
方法一和方法二哪个是正确的呀